【讨论 求助】7500方空调面积,工程在重庆,主机用什么好
star-cluster
2011年03月31日 13:15:07
来自于中央空调
只看楼主

有个一共7500方空调面积的2个酒店(靠的很近,大概30米),里面一半是会议室,接待室,一半是客房,在重庆,主机负荷大概是8000*180*0.7=1008Kw这2个酒店档次挺高,想搞成5星的。我一想到5星,就是4管制,但是,和甲方一次吃饭,他说,2管也行,最近一次通话,又说可能过度季节要冷热都可以。有一点,他跟我确定:2个楼入住率不高,所以我同时使用系数确定了0.7。因为之前他们有个主楼是2万多方的2管制四星楼。估计,大多数客人会到那里。现在, 想评这个新建的2个靠的很近的分别是4500方的楼,评5星。我问他,评5星,一般需要4管空调时,他说了,这个不一定吧。后来的几次谈话,我也发现他的模棱两可的。

有个一共7500方空调面积的2个酒店(靠的很近,大概30米),里面一半是会议室,接待室,一半是客房,在重庆,主机负荷大概是8000*180*0.7=1008Kw

这2个酒店档次挺高,想搞成5星的。此楼,附近有可供使用的锅炉水。此酒店因为没有大厨房,无需供蒸汽。
下面有几个大问题请教啊,
在初投资,运行节能,维护管理上,
就2管制而言,是搞

1,大金VRV,2,特灵风冷单冷(又分风冷螺杆,风冷模块)加锅炉,3,特灵水冷螺杆加锅炉(这样的主机负荷,综合考虑到底是一台好,还是2台好)

就4管制而言,是搞、
1,大金水冷VRV(冷媒侧热回收),2,特灵风冷单冷(又分风冷螺杆,风冷模块)加锅炉,3,特灵水冷螺杆加锅炉(这样的主机负荷,综合考虑到底是一台好,还是2台好)
免费打赏
star-cluster
2011年03月31日 13:20:01
2楼
暂且不谈应该用2管还是4管了。这个2管和4管,大伙都探讨下。小弟在此多谢了。
回复
gtbilly
2011年03月31日 17:42:47
3楼
用几管跟星级有关系吗?具体情况具体分析吧。请问酒店在重庆哪里
回复
cad0520
2011年03月31日 18:06:03
4楼
约克单冷家锅炉
回复
star-cluster
2011年03月31日 20:39:03
5楼
3楼的,就按重庆市区来考虑
回复
heihei1
2011年04月01日 10:12:19
6楼
方案3好
回复
chinalnkydlzc
2011年04月01日 10:38:54
7楼
业主的要求,酒店管理单位的要求!先清楚这一切
回复
kfxgrape
2011年04月01日 10:39:43
8楼
这么大的冷量, 方案三比较好。 投资低。 冷源我觉得考虑2台以上比较好,根据负荷情况确定2台或者几台。
回复
ds.wang
2011年04月01日 11:45:46
9楼
方案三,一台就行,双机头双系统
回复
yukent
2011年04月01日 11:48:57
10楼
用多联机就行了,方便运行管理
回复
jianhua4350
2011年04月01日 13:35:43
11楼
我觉得还是用螺杆机加锅炉吧,
稳定可靠、集中管理压倒一切
回复

相关推荐