请问:有一石灰石仓库,建筑物体积为1.7万立方米,建筑耐火等级为三级,根据建筑设计防火规范,火灾危险性为戊类,室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为20L/s,在区域内只有一条DN100水管,在满足水压情况下只能提供不到10L/s的水量,所以室外用水取自距库区约120米的河网(已与消防部分协调好,用消防车接力操作供水),不知室内用水怎么解决比较好。谢谢各位专家的答复。

请问:有一石灰石仓库,建筑物体积为1.7万立方米,建筑耐火等级为三级,根据建筑设计防火规范,火灾危险性为戊类,室内消防用水量为10L/s,室外消防用水量为20L/s,在区域内只有一条DN100水管,在满足水压情况下只能提供不到10L/s的水量,所以室外用水取自距库区约120米的河网(已与消防部分协调好,用消防车接力操作供水),不知室内用水怎么解决比较好。谢谢各位专家的答复。
免费打赏
ldsun
2002年12月28日 23:38:51
2楼
比你这个还大的石灰石仓库,从来就不考虑消防。放火都烧不着,何必呢?你可以查查行业规范,有比较具体地说明。
回复
hththt
2002年12月29日 16:41:47
3楼

建筑设计防火规范中说明很清楚,不燃物归于戊类(如是难燃物的话,就归于丁类),室内消防用水量为10L/s,我想可能是因为考虑建筑物体积大,电气火灾或其它不可预见类的火灾机会相应会增多吧。其它又没有可参照的行业规范。
回复
ldsun
2002年12月30日 01:30:14
4楼
hththt,你说的不错,但水泥工厂设计规范中石灰石预均化库(直径可达80米)不在考虑消防的范围,消防审批也从来没有对其有过要求。