对于单桩竖向极限承载力的疑问
asdfghjklzzz
2011年03月30日 23:20:06
只看楼主

在静力压桩基础中,有个单桩竖向极限承载力,我被这个“单桩”搞晕了,到底单桩指的是单个桩位,还是未焊接时的单根桩呢,比如我这边工地,单桩竖向极限承载力的设计值为2000kn,现场压桩却要压力达到4000kn才合格,接了两根桩,要说每根桩的承载力有2000kn好像不对啊,因为压第一根桩时压力并不高,接了第二根桩,压深后压力才上去的啊,有些人的说法是单根桩是2000,接了一根共两根桩所以是4000,是这么个说法么,感谢各位前背领导达人给小第答疑解惑一下,没钱,无法悬赏了

在静力压桩基础中,有个单桩竖向极限承载力,我被这个“单桩”搞晕了,到底单桩指的是单个桩位,还是未焊接时的单根桩呢,比如我这边工地,单桩竖向极限承载力的设计值为2000kn,现场压桩却要压力达到4000kn才合格,接了两根桩,要说每根桩的承载力有2000kn好像不对啊,因为压第一根桩时压力并不高,接了第二根桩,压深后压力才上去的啊,有些人的说法是单根桩是2000,接了一根共两根桩所以是4000,是这么个说法么,感谢各位前背领导达人给小第答疑解惑一下,没钱,无法悬赏了
免费打赏
jenson_80
2011年04月01日 10:26:20
32楼
单桩是指设计桩长,压桩检测极限承载力为设计承载力的2倍。
回复
老小兵
2011年04月01日 15:13:46
33楼
刚做过。是要两倍。基桩检测规范有规定。
回复
天三
2011年04月01日 15:58:58
34楼
桩的设计承载力、单桩极限承载力、实验极限压力(桩身爆破)是三个不同的概念,设计承载力是承受建筑荷载最安全的数值,单桩极限承载力是现场工程桩实验的压力,一般取设计承载力2倍,实验极限压力是指试桩时将压力加到桩本身达到爆裂破损是的压力值。
回复
林宝坚尼
2011年04月01日 16:47:18
35楼
一个是设计值,一个是试验要求,多看看规范就明白了
回复
shengtijiankang
2011年04月01日 16:47:56
36楼
以设计承载力的2倍压桩
回复
peisen_zhang
2011年04月01日 16:49:35
37楼
所谓的单桩,当然是一个桩位上的桩。
像我们这边,单桩极限承载力为5200KN,4节桩,要是按照单节来算,那总承载力不是得达到20800KN,哇,不敢想象。
回复
ddffqq01
2011年04月01日 16:54:21
38楼
单桩竖向极限承载力的设计值为2000kn,现场压桩却要压力达到4000kn才合格,接了两根桩,要说每根桩的承载力有2000kn好像不对啊,因为压第一根桩时压力并不高,接了第二根桩,压深后压力才上去的啊,有些人的说法是单根桩是2000,接了一根共两根桩所以是4000,
不是这样的啊
回复
gukeyiren123
2011年04月01日 17:07:07
39楼
废话当然 是一个桩位 静压实验的时候是双倍荷载实验哪有 两根桩 ??
两根桩接起来 就是一个桩位静载实验 竖向荷载难道由两根桩均匀承受??、
楼上那么多人 是不是这个专业 的????
回复
yifan99
2011年04月01日 20:33:45
40楼
单桩竖向承载力特征值指的是,桩在工作期间需要承受这么大的力,单桩竖向极限承载力,指的是在做载荷试验是必须压到承载力特征值的2倍。桩基施工时终压值一般取桩承载力特征值的好像是2.35倍作为终压值。以便于桩基检测达到所谓的极限承载力。与一孔桩压入几根基本没多大关系。
桩分为好多种,一般为端承桩、摩擦桩、端承摩擦桩、摩擦端承桩。主控因素不一样,端承摩擦桩以桩侧阻力为主,主控终压值;摩擦端承桩以桩长为主,主控压桩深度;
回复
pyh5238
2011年04月02日 08:05:03
41楼

正确!
回复

相关推荐

APP内打开