对于单桩竖向极限承载力的疑问
asdfghjklzzz
2011年03月30日 23:20:06
只看楼主

在静力压桩基础中,有个单桩竖向极限承载力,我被这个“单桩”搞晕了,到底单桩指的是单个桩位,还是未焊接时的单根桩呢,比如我这边工地,单桩竖向极限承载力的设计值为2000kn,现场压桩却要压力达到4000kn才合格,接了两根桩,要说每根桩的承载力有2000kn好像不对啊,因为压第一根桩时压力并不高,接了第二根桩,压深后压力才上去的啊,有些人的说法是单根桩是2000,接了一根共两根桩所以是4000,是这么个说法么,感谢各位前背领导达人给小第答疑解惑一下,没钱,无法悬赏了

在静力压桩基础中,有个单桩竖向极限承载力,我被这个“单桩”搞晕了,到底单桩指的是单个桩位,还是未焊接时的单根桩呢,比如我这边工地,单桩竖向极限承载力的设计值为2000kn,现场压桩却要压力达到4000kn才合格,接了两根桩,要说每根桩的承载力有2000kn好像不对啊,因为压第一根桩时压力并不高,接了第二根桩,压深后压力才上去的啊,有些人的说法是单根桩是2000,接了一根共两根桩所以是4000,是这么个说法么,感谢各位前背领导达人给小第答疑解惑一下,没钱,无法悬赏了
免费打赏
asdfghjklzzz
2011年04月01日 00:12:28
22楼
感谢12楼解答了我的疑惑,感谢土木在线提供了一个完美的学习平台,感谢所有回帖的亲们的热心好心善心,好人一生平安
回复
jarod168
2011年04月01日 08:14:26
23楼

这个解释得好

cof1567577425329:你這個比喻很好通俗易懂

回复
wohaitao
2011年04月01日 08:16:47
24楼
兄台比喻的真经典啊
回复
vv19891025
2011年04月01日 08:34:46
25楼
是这样的 你在现场做实验的时候当然是要比设计的压力大啊。说简单点就是一个安全系数。或者说预留出来的以防地震啊,等等突然事件对桩所造成的影响。这个其实在大学里面都学习过多。就好比你喝酒。如果你的酒量是1斤。你会告诉别人你的酒量是多少?是1斤还是半斤?
回复
cyq19880916
2011年04月01日 08:50:46
26楼
10#说的对..顶
回复
shenbing650423
2011年04月01日 09:24:35
27楼
感谢各位,学习了!
回复
wjzh66881
2011年04月01日 09:30:54
28楼
学习了,太有才了,谢谢楼主抛砖引玉
回复
tlganggang
2011年04月01日 09:43:19
29楼
看建筑桩基技术规范"JGJ94-2008"5.2.2 单桩竖向承载力特征值 应按下式确定:
Ra=Quk/K (5.2.2)
式中Quk ——单桩竖向极限承载力标准值;
K——安全系数,取K=2。
回复
yuan4216569
2011年04月01日 09:53:38
30楼
"单桩竖向极限承载力的设计值为2000kn,现场压桩却要压力达到4000kn才合格",你这个说法有点儿问题,应该是“单桩竖向承载力特征值”为2000kN,如果是设计值要压到4000就错了,要问一下设计院,其它的问题跟2楼沙发的解释一样
回复
huhua555
2011年04月01日 10:16:13
31楼
学习啦。虽然还是不太明白楼主的意思
回复

相关推荐

APP内打开