对于单桩竖向极限承载力的疑问
asdfghjklzzz
2011年03月30日 23:20:06
只看楼主

在静力压桩基础中,有个单桩竖向极限承载力,我被这个“单桩”搞晕了,到底单桩指的是单个桩位,还是未焊接时的单根桩呢,比如我这边工地,单桩竖向极限承载力的设计值为2000kn,现场压桩却要压力达到4000kn才合格,接了两根桩,要说每根桩的承载力有2000kn好像不对啊,因为压第一根桩时压力并不高,接了第二根桩,压深后压力才上去的啊,有些人的说法是单根桩是2000,接了一根共两根桩所以是4000,是这么个说法么,感谢各位前背领导达人给小第答疑解惑一下,没钱,无法悬赏了

在静力压桩基础中,有个单桩竖向极限承载力,我被这个“单桩”搞晕了,到底单桩指的是单个桩位,还是未焊接时的单根桩呢,比如我这边工地,单桩竖向极限承载力的设计值为2000kn,现场压桩却要压力达到4000kn才合格,接了两根桩,要说每根桩的承载力有2000kn好像不对啊,因为压第一根桩时压力并不高,接了第二根桩,压深后压力才上去的啊,有些人的说法是单根桩是2000,接了一根共两根桩所以是4000,是这么个说法么,感谢各位前背领导达人给小第答疑解惑一下,没钱,无法悬赏了
免费打赏
linyuj
2011年03月31日 16:13:42
12楼
请看建筑桩基技术规范"JGJ94-2008"5.2.2 单桩竖向承载力特征值 应按下式确定:
Ra=Quk/K (5.2.2)
式中Quk ——单桩竖向极限承载力标准值;
K——安全系数,取K=2。
回复
wootylia
2011年03月31日 16:21:26
13楼
值得学习,受益匪浅呀。
回复
shinigo007
2011年03月31日 16:38:47
14楼
学习啦。虽然还是不太明白楼主的意思
回复
zyn686water
2011年03月31日 16:51:34
15楼
2000是特征值,4000是标准值。
回复
vv19891025
2011年03月31日 17:07:18
16楼
是这样的 你在现场做实验的时候当然是要比设计的压力大啊。说简单点就是一个安全系数。或者说预留出来的以防地震啊,等等突然事件对桩所造成的影响。这个其实在大学里面都学习过多。就好比你喝酒。如果你的酒量是1斤。你会告诉别人你的酒量是多少?是1斤还是半斤?如果你告诉别人你酒量是1斤的话,恭喜你,你完蛋了。
回复
夜宿寒林
2011年03月31日 18:10:44
17楼
单桩竖向极限承载力的特征值指的是整根桩,就是施工完毕的一根桩。
回复
kukafei1221
2011年03月31日 19:33:45
18楼
一般做2倍的吧,灌注cfg有次缩径了人家让做了个2.2的结果做住了就没问题了
回复
yuanmingyu
2011年03月31日 20:53:38
19楼
学习了!!
回复
gujike
2011年03月31日 21:35:30
20楼
感谢各位,学习了!
回复
loveloveray
2011年03月31日 22:11:04
21楼
单桩竖向的承载力特征值是Ra为2000KN,安全系数K是2,所以单桩竖向极限承载力的标准值就是4000KN
回复

相关推荐

APP内打开