对于单桩竖向极限承载力的疑问
asdfghjklzzz
2011年03月30日 23:20:06
只看楼主

在静力压桩基础中,有个单桩竖向极限承载力,我被这个“单桩”搞晕了,到底单桩指的是单个桩位,还是未焊接时的单根桩呢,比如我这边工地,单桩竖向极限承载力的设计值为2000kn,现场压桩却要压力达到4000kn才合格,接了两根桩,要说每根桩的承载力有2000kn好像不对啊,因为压第一根桩时压力并不高,接了第二根桩,压深后压力才上去的啊,有些人的说法是单根桩是2000,接了一根共两根桩所以是4000,是这么个说法么,感谢各位前背领导达人给小第答疑解惑一下,没钱,无法悬赏了

在静力压桩基础中,有个单桩竖向极限承载力,我被这个“单桩”搞晕了,到底单桩指的是单个桩位,还是未焊接时的单根桩呢,比如我这边工地,单桩竖向极限承载力的设计值为2000kn,现场压桩却要压力达到4000kn才合格,接了两根桩,要说每根桩的承载力有2000kn好像不对啊,因为压第一根桩时压力并不高,接了第二根桩,压深后压力才上去的啊,有些人的说法是单根桩是2000,接了一根共两根桩所以是4000,是这么个说法么,感谢各位前背领导达人给小第答疑解惑一下,没钱,无法悬赏了
免费打赏
熊利文
2011年04月02日 09:51:43
42楼
最好桩基检测规范看一下,2000是特征值,4000极限值
回复
glxfl
2011年04月02日 10:29:06
43楼
楼主有两点不明白:1、单桩的含义。2、2000KN和4000KN的关系。
单桩是指已经接完后并压到4000KN的单桩。
4000KN是极限值,2000KN是特征值,亦即设计值。
回复