在《规范》中对于消火栓何时减压这一问题是否前后矛盾??
嘿嘿
嘿嘿 Lv.6
2002年12月26日 21:17:09
只看楼主

《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。 ∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s ∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m

《高规》P170说:经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20Kg。当充实水柱长度为17m时,水枪口的压力为3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水枪的反作用力为20.13Kg,约等于20Kg。下面以充实水柱为17m计算此时的栓口动压。
∵Hq=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s
∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m
也就是说,当栓口的动压为39.91m时,充实水柱长度为17m,此时,消防队员已经不能承受水枪的反作用力了。为何规范上要求出水压力大于50m时才应设减压措施??
请问各位高手,此计算分析有何错误?
若没有,那各位设计栓前减压板孔时是当压力大于多少时设置的?
还有个小问题,计算消防栓口的动压时,根据最不利点计算出各消防栓口的动压,选好泵后,还须根据泵的扬程反算出各消防栓口的动压么(主要是确定从哪层开始加减压板孔,剩余压力为多少)?
免费打赏
嘿嘿
2002年12月26日 21:21:17
2楼
我前几天就发过一次,基本上和原来一样,改了几个数值,先前我取1kg/m2=9。8*10000,大家说是100000,就改了这点。
欢迎大家发表高论啊!!

回复
小五
2003年01月02日 21:00:16
3楼
我记得一般是有两个消防队员一起完成使用水枪的灭火工作:一个人在后面扶着,一个持水枪!!
回复
water-elf
2003年01月02日 22:27:39
4楼
"嘿嘿",给我一个信箱地址,活干完了有空的时候我给你发email,写在这里不好(错了怕各位行家笑话).OK?
回复
water-elf
2003年01月02日 22:29:39
5楼
你很认真,我要向你学习!!!
回复
2002wjs
2003年01月04日 20:03:53
6楼
栓口阀门也可以调节水压