梁板混凝土不一致!
yeyufeng9527
yeyufeng9527 Lv.10
2011年03月30日 10:33:07
只看楼主

今天看图,有个工程的梁板混凝土标号不一致!这个是满足规范要求的,但是施工做不来!混凝土标号不一致也会留下缝,但是我总觉得应该有什么方法可以解决这个问题,有没有那个高手指教一下,梁板混凝土标号不一致可以怎么施工,最好有个大样图!

今天看图,有个工程的梁板混凝土标号不一致!这个是满足规范要求的,但是施工做不来!混凝土标号不一致也会留下缝,但是我总觉得应该有什么方法可以解决这个问题,有没有那个高手指教一下,梁板混凝土标号不一致可以怎么施工,最好有个大样图!
免费打赏
newlt_179
2011年04月02日 10:31:39
32楼
理论上这样作是没有问题,只要计算分析的清楚,也可以把一根梁设计成2,3种混凝土强度等级(受拉区底,受压区高),一块板也可以有两种以上的混凝土强度等级,问题是有没有这个必要,对实际工程,节省的意义远远小于给施工增加的难度,可能只是对研究工作有些意义吧.
但有一种情况会有例外,一般受力比较大或复杂的框支梁,有可能这么做,但不是为了节约,而是框支梁需要较高的抗剪能力;至于施工措施,大家都已经讲的比较明白了.
回复
阿土怕瓦落地
2011年04月02日 10:48:31
33楼
图集上有啊,看看图集吧08G101-11页15.
回复
jmldw
2011年04月02日 11:19:16
34楼
若是相差一个等级是没问题的,一般柱比梁的标号高,设计时一般都考虑节点复核
回复
殷永刚
2011年04月02日 11:52:46
35楼
如果出于强度要求、层高限值等,不得已降低梁的高度,从而抬高梁混凝土的标号,这种情况,理论上是可以的。但施工上非常麻烦。因此,看具体的设计情况,如果可以,哪怕加宽梁的宽度呢,也尽量不要搞成这样。
我们玩儿的工程是粗放型的东西,不是小孩儿玩过家家。如那个朋友说的那样,现场浇注时,工人哪能管得了那么多。因此,我们的设计一定要结合具体的施工情况。
建议这样的梁,考虑加宽梁宽度、提高配筋率等方面,将梁、板混凝土调成一致。
或者,若是梁板混凝土差别不大的话,把板的混凝土标号提高。做个具体经济分析,看看哪种更合理。
回复
bai851244279
2011年04月02日 13:15:18
36楼
没做过也没见过梁板混凝土等级不同的
回复
yaobest
2011年04月02日 13:20:11
37楼
设计上的缺陷,梁板混凝土等级一般应该一样,
让设计院改图
回复
c5811
2011年04月02日 16:56:22
38楼
做个洽商,梁板整浇
回复
wengjiand
2011年04月02日 18:07:04
39楼
这个真的比较少见,至今没有碰到过,梁板与柱混凝土不同,比较常见。梁板混凝土不一样,施工确是困难,有必要省这个吗,其实最后也没得省。
回复
wengjiand
2011年04月02日 18:12:44
40楼
梁板砼强度不同的情况会经常遇到。通常是梁的砼强度比板大一到两级。对此应该先浇筑梁砼,浇筑位置在梁及梁边500范围,在梁边500处浇筑成45度斜坡。然后再浇筑板砼。要注意砼的接茬,即在梁砼强度初凝前即浇筑板砼。
如果是商砼,要算好梁、板的砼量,注意发车顺序。如果是自拌砼,可以在吊车斗上用红油标明砼强度,保证不同强度的混凝土放在不同的位置。
回复
ltgyh
2011年04月02日 21:47:18
41楼
作者
这个真的比较少见,梁板混凝土不一样,施工确是困难,省了材料费了人工