今天看图,有个工程的梁板混凝土标号不一致!这个是满足规范要求的,但是施工做不来!混凝土标号不一致也会留下缝,但是我总觉得应该有什么方法可以解决这个问题,有没有那个高手指教一下,梁板混凝土标号不一致可以怎么施工,最好有个大样图!
今天看图,有个工程的梁板混凝土标号不一致!这个是满足规范要求的,但是施工做不来!混凝土标号不一致也会留下缝,但是我总觉得应该有什么方法可以解决这个问题,有没有那个高手指教一下,梁板混凝土标号不一致可以怎么施工,最好有个大样图!
42楼
如果是开洞连梁的话,跟剪力墙标号一样,这种情况也很常见
实际做法跟竖向构件与水平构件标号不一样的处理方法一样做的就行了。
具体的做法大样,一般的图纸总说明上都有
回复
43楼
应该是梁混凝土标号高于板混凝土标号吧!可能是梁的剪力太大,所以提高了混凝土标号!
回复
44楼
梁板砼强度不同的情况会经常遇到。通常是梁的砼强度比板大一到两级。对此应该先浇筑梁砼,浇筑位置在梁及梁边500范围,在梁边500处浇筑成45度斜坡。然后再浇筑板砼。要注意砼的接茬,即在梁砼强度初凝前即浇筑板砼
回复
45楼
我在施工过程中遇到过三种类型的混凝土标号不一样的情况:
1、柱与梁板混凝土等级不同,这样的情况好处理,一般就是在梁底留设施工缝即可;
2、板与板混凝土等级不同,一般是大面积板施工后浇带的设置;
3、梁与板混凝土等级不同,就是上面提到的问题。
处理2、3的方法:如果考虑成本,就像20楼说的那样做成斜坡,如果想质量更好,效果更好,我们采取用钢丝网隔断的方法,在设计界定线上,立焊圆8钢筋与上下板钢筋网片点焊或绑扎,然后用钢丝网(比纱窗的孔径大点,保证混凝土不流淌就可)立面绑扎在上面,一等级混凝土浇筑后,初凝后,拆除,再进行另一等级混凝土浇筑。说着好想很麻烦,其实施工过程中安排钢筋工很快就完成了,如果两次混凝土间隔时间不长,缝间适当拉毛湿润就可,如果间隔时间长了,最好按照施工缝处理方法进行处理。一定要防止渗漏。
回复
46楼
只要设计想的出,给钱就能做得出!
回复
47楼
建议与设计院沟通 能统一尽量统一
回复
48楼
在施工现在还有设计院都没有遇到过这种情况,一立方混凝土,现在搅拌的才200左右,商品混凝土也就300左右,不是高强混凝土价位差不不大,从这方面省钱,真不如向设计院反应把板混凝土改为跟梁相同,强度方面改板厚还有配筋就行了
回复
49楼
曾经碰到过一个工程,大跨度有几根梁是预应力梁,采用C40。其他梁板采用C30.施工单位认为无法施工,后来经过甲方同意全部采用了C40,测算一下成本只增加了几万元。如果甲方允许,梁板的混凝土强度等级还是做成一样的好,便于施工。
回复
50楼
设计没有违反规范规定,倒是规范该修改一下。。。。。。。。。。。。。
回复
51楼
这各小事情直接让设计院发个变更单就行了。
回复