高手指教,这个消防怎么做?
wxwsh1
wxwsh1 Lv.7
2006年04月11日 20:48:30
只看楼主

近日遇到一问题,搞不清楚,望达人指点,感谢。多层办公楼,地下室设消防水池及消防泵,屋顶设高位水箱及增压泵。经查火灾自动报警系统设计规范,不需要做火灾自动报警系统。问题:给排水专业设消火栓,此时消火栓旁是否有启泵按纽?若无,消防泵及屋顶增压泵如何启动?若有,电气图上应如何画?是不考虑还是需要画出启泵按纽及由各个按纽到水泵房内水泵控制柜的线路?屋顶增压泵此时如何启动?

2006年04月12日 08:29:12
2楼
根据98版《火规》5.3.2和6.3.1.2消防水泵应能在消防控制室直接启动,直接启动线路包括启动控制和信号反馈接线,水泵启动回路常开/闭按钮3~4根线+信号反馈常开/闭触点3~4根线,其中有一根公共线,采用7根线即可。图纸上需要画出起泵按钮到控制柜的线路。
回复
wxwsh1
2006年04月13日 21:22:25
3楼
厉害,谢谢了。再多问一句,所谓公共线是既可以做启动回路线又可以做信号反馈线的意思吗?
回复
冷月弯刀
2006年04月13日 22:45:33
4楼

误导!不做火灾报警系统何来消防控制室?如何接受反馈信号?
回复
冷月弯刀
2006年04月13日 22:50:02
5楼

找消防泵控制国家标准图研究一下,看懂原理图自然知道怎么放线,不然永远不知道究竟怎样做。
回复
wxwsh1
2006年04月13日 23:37:08
6楼
哪有这标准图啊,单位把USB口都给封了,狂郁闷
回复
xubo8000
2006年04月14日 08:16:41
7楼
回4楼,在系统容量不大或房子条件不满足情况下不需单独设置消防控制室但不是说不需要消防控制室,完全可以可其他房间合用比如MCC控制室,DCS控制室等等,自己把问题看清楚了再发言。
回3楼,公共线是两处一两个元件所需要的,7根线可以满足要求。
回复
冷月弯刀
2006年04月14日 10:14:12
8楼

楼主明确指出“经查火灾自动报警系统设计规范,不需要做火灾自动报警系统”,不做火灾报警系统的建筑凭什么套用《火规》?你不是误导是什么?
回复
xubo8000
2006年04月14日 11:30:16
9楼
刚才看了冷先生在其他版面的发言,感觉很有水平,是个高手。欢迎经常来智能版不吝赐教!!!
回复
hpy0513251@co163
2006年05月09日 12:57:19
10楼
消火栓旁应设置消火栓启泵按扭,其穿线时一般穿四根线即可,两根为启泵线,两根为反馈信号用的,启泵线为串联连接,信号线为并联连接.
回复
thb7206
2006年05月10日 17:04:39
11楼
没有消防报警系统通过强电线路同样可以实现起泵和联锁增压泵,国标图集里有。消火栓旁应设置消火栓启泵按扭,其穿线时一般穿四根线即可,两根为启泵线,两根为反馈信号用的,启泵线为串联连接,信号线为并联连接。增压泵需要7根线,起停、运行显示、联锁
回复