请教跨度16m简支钢筋砼空心板桥设计问题
cheng2h
cheng2h Lv.2
2006年04月11日 20:45:17
来自于桥梁工程
只看楼主

跨度16m简支钢筋砼空心板桥,能否不设预应力?书上说钢筋砼空心板常见的使用范围是6~13m。截面高度一般取多少?

跨度16m简支钢筋砼空心板桥,能否不设预应力?书上说钢筋砼空心板常见的使用范围是6~13m。截面高度一般取多少?
免费打赏
yangsijin
2006年04月12日 01:00:39
2楼
不好意思我只知道10米桥截面高度为45cm,13米桥为55cm;至于你说的16米简支空心板桥没有见过,做T型梁的应该可以,空心板的话估计不用预应力空心板自重部分占的荷载弯矩比重会急剧加大;好像暂时没有应用。
回复
hblfy@co163
2006年04月12日 11:04:40
3楼
梁高80cm一般是没有问题的哦!新规范要求做预应力就做预应力吧,做普通钢筋混凝土结构一般构造上不好布置,再者梁底易出现纵向裂缝,不好处理的.仅供参考.
回复
guofeng83
2006年04月12日 17:36:11
4楼
按新规范,16m的空心板是梁高80cm,应该是要加预应力的 。
回复
guofeng83
2006年04月12日 17:39:04
5楼
按新规范,16m的空心板梁高是0.8m,应该是要加预应力的!
回复
cheng2h
2006年04月12日 23:08:41
6楼
多谢各位指点,论坛上的热心人真不少!
回复
yangsijin
2006年04月13日 13:03:27
7楼

是横向裂缝吧。????
回复
zy1218
2006年04月14日 12:11:09
8楼
对于16.0米的,我一般采用整体式钢筋混凝土简支空心板,梁高不小于80cm,同时将梁板内竖向钢筋伸入桥面铺装层,其目的是为了增加梁板的高度。
回复
hanzongzehzt
2006年04月14日 14:29:40
9楼
梁高70-90cm,可以是非预应力的,也可预应力。
预应力空心板简支梁的最经济的长度为20m。
你说的钢筋砼空心板常见的使用范围是6~13m,应该是比较经济的长度范围!!!
回复
deepxie
2006年04月21日 16:17:09
10楼
16米 最好做预应力
回复
youxinchn
2006年04月22日 22:00:29
11楼
想问下16M简支先张板一般顶板厚度是多少?
回复