【求助】三绕组变压器66/35/10.5KV,为什么低压侧电压低
xzz1975
xzz1975 Lv.7
2011年03月29日 17:12:25
来自于变压器
只看楼主

三绕组变压器66/35/10.5KV,中压侧停用,为什么低压侧电压低,负荷高时只有9.7KV?是不是和中压侧停用有关,请高手帮帮忙

三绕组变压器66/35/10.5KV,中压侧停用,为什么低压侧电压低,负荷高时只有9.7KV?
是不是和中压侧停用有关,请高手帮帮忙
免费打赏
zyz8438
2011年04月11日 10:07:43
12楼


提高电压的手段主要有:

1、跟供电局沟通过,能否把66kV电压略往上调;

2、调整变压器档位,把变压器的变比适当下调,提高变压器输出电压;

3、在变压器低压侧设无功补偿装置,容量视负荷大小而定。提高变压器低压侧的功率因数,从而达到适当提高变压器低压侧电压的目的。
回复
zhuht327
2011年04月11日 10:41:56
13楼
楼上的说的很对,一般低压侧负荷过大的时候,低压侧电压降低是很正常的。像这样的情况,最快最有效的办法就是调整变压器档位,通过这种方式来调整电压。不过停电调整前最好还要测调整档位后的接触电阻,以免发生意外。
回复
andyzlm
2011年04月11日 22:35:49
14楼
我有个问题想请教,如果将三绕组(短路阻抗18%)的变压器调档之后,再和双绕组(短路阻抗10%)的变压器并列时,两台变压器之间的环流是否会增大?如果增大,环流为多少A?会不会威胁变压器正常运行?
回复
zyz8438
2011年04月12日 08:39:09
15楼


你提的问题实际上与三绕组无关。其情况与双绕组的两台变压器并联(一台短路阻抗18%、一台10%)是一样的。

具体环流多大,不光光与短路阻抗有关,还与两台变压器的容量、档位(实际变比)、两路电源的电压高低等等因素有关!
回复
xysah163
2011年04月12日 10:49:50
16楼
厉害,学习了。版主牛啊。
回复
z1g2d3
2011年04月12日 12:53:38
17楼
大家都说的很有道理
回复
liangyuf
2011年04月18日 16:22:05
18楼
学习了,电老鼠分析的很透彻。
回复
z1g2d3
2011年04月19日 08:56:48
19楼
这方面的知识不太懂,跟大家学了,觉得电老鼠说的在理
回复

相关推荐

APP内打开