三绕组变压器66/35/10.5KV,中压侧停用,为什么低压侧电压低,负荷高时只有9.7KV?是不是和中压侧停用有关,请高手帮帮忙
三绕组变压器66/35/10.5KV,中压侧停用,为什么低压侧电压低,负荷高时只有9.7KV?
是不是和中压侧停用有关,请高手帮帮忙
2楼
不是因35KV停用,10KV电压变低,是人为把电压调低的。因为35KV不带负荷了,变压器负荷降低了,调度故意把66KV电压调低点,平衡各线路的负荷(电流)。
回复
3楼
没有调档,而是负荷高
回复
4楼
66kV的系统电压一般不会轻易调整。变压器的档位没有进行调整,低压侧的母线电压会随负荷的大小变化。负荷轻,则电压高,负荷重,则电压低。
这个其实很好解释。把变压器看成电源,其有一定的内阻。当外接负荷大,电流大,变压器内阻所产生的压降就越大,反应到变压器外部的端电压自然就下降!
回复
5楼
“负荷高时只有9.7KV”
电老鼠版主说的有理!
回复
6楼
那为什么负荷一样,一次电压都是66KV,三绕组的9.7KV,而双绕组的电压10.4KV,
回复
7楼
电老鼠分析有理
回复
8楼
有没有查看过三绕组变压器的短路阻抗与双绕组变压器的短路阻抗是否一样?
回复
9楼
短路阻抗不一样,双绕组的10%,三绕组的18%
回复
10楼
就是啊,短路阻抗不一样,产生的压降当然不一样了。短路阻抗越大,就相当于电源内阻越大,其输出电压当然就越低了!
回复
11楼
那应该怎么做,才能提高电压呀?
回复