规范上说排水管不得穿越配电房,那能不能穿越发电机房啊???另外穿越包括管道埋地走吗??
规范上说排水管不得穿越配电房,那能不能穿越发电机房啊???
另外穿越包括管道埋地走吗??
2楼
不可以,因为发电机房是配电的源头.配电房都不行.
回复
3楼
发电机有震动,不适宜埋地穿过.
架空穿越更加是违反规范...
回复
4楼
个人以为不违反规范...
埋地走,只要不从发电机基础经过 应该没问题..
回复
5楼
兄弟,仔细扣规范字眼:
建水2003版4.3.3.3 指的是架空管道,所以埋地管道存在穿越的可能。
但,埋地管同时要满足 4.3.3.5条,
至于其它敷设要求,见4.3.3条
回复
6楼
可以穿越,设置柔性接口没问题。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
架空穿越决定不行,至于埋地穿越,本人认为一般情况下不要这样设置,如果以后机房存在因漏水等及和水有关系的情况下造成事故后,水管将成为首先讨伐的对象,为免生事端,也不要为其它专业提供上一个很好的\可以帮助别人逃脱责任的借口,最好不要将管道设计在机房内.
回复
8楼
今天就因为这个被说了一次,哎,苦啊!
回复
9楼
可以埋设套管穿越发电机房么,如果机房内有电气专业地沟尽量避开就行!
回复