安装在屋顶的防排烟风机配电箱内应设浪涌保护器吗?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月28日 11:32:25
来自于防雷减灾
只看楼主

安装在屋顶的防排烟风机配电箱内应设浪涌保护器吗?如设按几级设防?

安装在屋顶的防排烟风机配电箱内应设浪涌保护器吗?如设按几级设防?
免费打赏
qianguzhiyue
2016年06月16日 16:40:22
12楼
防直接雷击 1级试验 ,防间接雷击 2级试验。
回复
菜鸟小王
2016年06月22日 10:54:48
13楼
应该需要设,我这边防雷提过,T1,T2都设过!
回复
lwchn
2016年07月09日 13:21:42
14楼
应设,应选用符合I级分类试验的产品
回复
shen1679
2016年09月28日 11:31:23
15楼
设 40KA SPD
回复
chineselzh
2016年11月10日 21:06:16
16楼
应该设2级spd
回复
tiggo
2016年11月14日 18:43:45
17楼
要么不设,要么二级
回复
八百标兵
2016年12月17日 15:14:59
18楼
应设,应选用符合I级分类试验的产品
回复
fangyangde0413
2016年12月23日 13:15:41
19楼
魔术师 发表于 2014-2-27 16:42 我认为如果配电箱在室内,则需要设,如果配电箱在室外,不需要设。浪涌保护器属于内部防雷措施,一般设置在 …居然有这种说法,厉害
回复
fangyangde0413
2016年12月23日 13:15:47
20楼
魔术师 发表于 2014-2-27 16:42 我认为如果配电箱在室内,则需要设,如果配电箱在室外,不需要设。浪涌保护器属于内部防雷措施,一般设置在 …居然有这种说法,厉害
回复
魔术师
2017年02月15日 10:27:46
21楼
fangyangde0413 发表于 2016-12-23 13:15 居然有这种说法,厉害根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012DI 5.4.3.3条,“进入建筑物的交流供电线路,在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,应设……浪涌保护器作为第一级保护”;GB50057-2010第4.4.7.2条“低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处应设T类浪涌保护器”;认真读GB50343-2012第5.4节“浪涌保护器的选择”,所有的设置均提到了防护区交界处。因此有了以上的观点。