安装在屋顶的防排烟风机配电箱内应设浪涌保护器吗?如设按几级设防?
安装在屋顶的防排烟风机配电箱内应设浪涌保护器吗?如设按几级设防?
2楼
应设,应选用符合I级分类试验的产品
回复
3楼
应设浪涌保护器
回复
4楼
谢谢!明白了。
回复
5楼
如果只是一般风机就没必要设了。
重要的设备才设。配电箱和线路设在建筑物内,用2级SPD就够了。
回复
6楼
我经常被审查的提这条。
索性也不想改,就当个问题遗留着。
每次提,每次改。
回复
7楼
假如风机是露天的呢
回复
8楼
按照配电容量设。我都是60A的
回复
9楼
我认为如果配电箱在室内,则需要设,如果配电箱在室外,不需要设。浪涌保护器属于内部防雷措施,一般设置在跨区的界面,都在室外,全是0区,主要防直接雷就是了,属于外部防雷措施。
回复
10楼
学习了,谢谢大家
回复