请教:消火栓和自喷系统能合用增压稳压设备吗?
jiaozhiqiang2005
2006年04月11日 11:09:51
只看楼主

请教:消防设计中,屋顶消防水箱是消火栓系统和自喷系统合用的,那么从水箱接出的增压稳压水泵及稳压气罐等系统能不能消火栓和自喷系统合用呢?即只设两个水泵,一备一用,和一个稳压罐,要是可以的话那水泵出水压头及流量怎样调节\控制呢?

请教:消防设计中,屋顶消防水箱是消火栓系统和自喷系统合用的,那么从水箱接出的增压稳压水泵及稳压气罐等系统能不能消火栓和自喷系统合用呢?即只设两个水泵,一备一用,和一个稳压罐,要是可以的话那水泵出水压头及流量怎样调节\控制呢?
shao
2006年04月11日 11:21:29
2楼
当然可以合用,国家标准图集中就有合用的产品.
合用时压力要按要求高的系统来定,至于流量,大家的看法不一:1l/s,5l/s,6l/s都有支持者,见仁见智了.
回复

相关推荐

APP内打开