satwe 一点小疑问?
fenghe888
fenghe888 Lv.4
2011年03月27日 20:12:50
来自于PKPM
只看楼主

一个框架结构,用satwe计算,得到了梁的配筋。GAsv-Asv。 Asu1-Asu2-Asu3 Asd1-Asd2-Asd3 VTAst-Ast1 G0.6-0.614-4-313-8-5VT1-0.1Asv -指梁 加密区在Sb范围内抗剪箍筋面积和抗剪扭箍筋面积的较大值。Asv。-指梁非加密区在Sb范围内抗剪箍筋面积和抗剪扭箍筋面积的较大值。Ast1 -指受扭所需周边箍筋的单根钢筋的面积。

一个框架结构,用satwe计算,得到了梁的配筋。
GAsv-Asv。
Asu1-Asu2-Asu3
Asd1-Asd2-Asd3
VTAst-Ast1

G0.6-0.6
14-4-3
13-8-5
VT1-0.1

Asv -指梁 加密区在Sb范围内抗剪箍筋面积和抗剪扭箍筋面积的较大值。
Asv。-指梁非加密区在Sb范围内抗剪箍筋面积和抗剪扭箍筋面积的较大值。
Ast1 -指受扭所需周边箍筋的单根钢筋的面积。

而箍筋间距是在satwe前处理的配筋信息中设置的(定为100),
那么wpj文件中的箍筋是按照100来计算的。
如果是双肢箍,则加密区箍筋单肢面积=0.6*100/2=30 mm^2.
当非加密区间距=200,则其单肢面积=0.6*100*2/2=60 mm^2.

这样看来,配箍是否就要按照60 mm^2来配吗?【疑问1】

另外,程序给出Ast1=0.1,的用意何在呐?
是要按照(60+0.1*100=70 mm^2)来配箍筋吗?【疑问2】

请问该如何理解呐?????
免费打赏
fenghe888
2011年03月29日 22:46:04
2楼
回复
wymwyl790510
2011年03月31日 11:06:26
3楼
我也想知道这个问题啊,谁明白说说啊
回复
無畏
2012年08月30日 11:33:49
4楼
我也想知道这个问题啊,谁明白说说啊
回复
genius1991991
2013年12月27日 16:11:44
5楼
是按60+0.1*100*箍数 mm^2来配箍筋,因为Ast1 指抗扭箍筋所需周边箍筋的单肢箍的面积。
回复

相关推荐