浅谈对“关于贯彻《施工现场临时用电安全技术规范》有关问题的说明”的理解
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年03月27日 01:47:59
来自于新政新规
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-20 23:23 编辑 浅谈对“关于贯彻《施工现场临时用电安全技术规范》有关问题的说明”的理解山东省建筑施工安全监督站委托山东省建筑安全与设备管理协会组织全省有关专家对在贯彻规范中遇到的问题进行了广泛深入的讨论,编写了《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》。(注:山东省建筑施工安全监督站是国家现行临电规范的编制单位之一,排位第三,且本说明在国内网站上可以直接搜素到,故本说明似乎是对JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的解释和补充,具有理论权威性和全国指导性).

本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-20 23:23 编辑

浅谈对“关于贯彻《施工现场临时用电安全技术规范》有关问题的说明”的理解

山东省建筑施工安全监督站委托山东省建筑安全与设备管理协会组织全省有关专家对在贯彻规范中遇到的问题进行了广泛深入的讨论,编写了《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》。(注:山东省建筑施工安全监督站是国家现行临电规范的编制单位之一,排位第三,且本说明在国内网站上可以直接搜素到,故本说明似乎是对JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的解释和补充,具有理论权威性和全国指导性).

本文加入了很多我的见解和要求,实际实施效果非常好。如有不妥之处,望高手批评、指正!本人将不胜感激!!!



13楼有最新的版本!!!


[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-10 15:13 编辑 ]
32ebfc63d8d9c67f00b3.rar
19.8 KB
立即下载
免费打赏
剑舞长锋
2019年03月27日 18:13:16
32楼
施工安全管理,设计千家万户,应引起重视

muyuyao:的确如此,涉及千家万户,必须高度重视!

回复
糊仙
2019年12月11日 11:56:25
33楼

关于电气设备接地和接零保护,《GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范》和《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》的要求不一样。在GB 50194里面可以采用TT制式,而JGJ46里面规定只能采用TN-S。这个该按哪个来?

muyuyao:老部标未修订出台之前,还是必须执行老部标的要求。我手上有一份老部标修订后的报审稿(2022年8月版),里面也允许采用TT系统,不过没在正规条文里说,而是在没有法律效力的条文说明中说的,令人不可思议!