本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-20 23:23 编辑 浅谈对“关于贯彻《施工现场临时用电安全技术规范》有关问题的说明”的理解山东省建筑施工安全监督站委托山东省建筑安全与设备管理协会组织全省有关专家对在贯彻规范中遇到的问题进行了广泛深入的讨论,编写了《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》。(注:山东省建筑施工安全监督站是国家现行临电规范的编制单位之一,排位第三,且本说明在国内网站上可以直接搜素到,故本说明似乎是对JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的解释和补充,具有理论权威性和全国指导性).
本帖最后由 muyuyao 于 2013-11-20 23:23 编辑
浅谈对“关于贯彻《施工现场临时用电安全技术规范》有关问题的说明”的理解
山东省建筑施工安全监督站委托山东省建筑安全与设备管理协会组织全省有关专家对在贯彻规范中遇到的问题进行了广泛深入的讨论,编写了《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》。(注:山东省建筑施工安全监督站是国家现行临电规范的编制单位之一,排位第三,且本说明在国内网站上可以直接搜素到,故本说明似乎是对JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的解释和补充,具有理论权威性和全国指导性).
本文加入了很多我的见解和要求,实际实施效果非常好。如有不妥之处,望高手批评、指正!本人将不胜感激!!!
13楼有最新的版本!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-10 15:13 编辑 ]
2楼
谢谢,规范编制组的编写的东西,必然是最符合规范精神的!!!!
回复
3楼
“关于贯彻《施工现场临时用电安全技术规范》有关问题的说明”中还给出了常用三级配电箱的主接线图,特别是总柜分路漏保模式在临电规范中没有提到过,但现实中很普遍!!!
该模式的接线有较大争议,集中在:
1、总进线隔离开关、断路器是3极还是4极的?
----我认为是3极的。
2、原TN-C系统供电时,总电源进线是NPE线直接进N排,N排与接地装置做重复接地,还是NPE线先进PE排,再做PE排与N排的电气连接?当然,PE排必须直接与接地装置连接。
----我赞同后一种做法。
3、四线进线、总进线是3P断路器时,N排与PE排的电气连接是否有必要做?
---我认为必须做,否则新增PE线与原TN-C系统就没有任何联系,谈不上系统的转变。
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-10 15:19 编辑 ]
回复
4楼
施工现场临时用电安全技术规范编制人的解说,大家一定要看;它有利于更好的理解规范。
回复
5楼
用电的东西我是不大懂,但是现在又都很重视安全的问题,因此必须得学习,多谢楼主的共享。
回复
6楼
,规范编制组的编写的东西,必然是最符合规范精神的!!!!
回复
7楼
尊敬的楼主:
您好!
山东省建筑施工安全监督站编写的《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》在网上已经找不到啦,请上传一份吧。
谢谢您!
回复
8楼
挺有指导性的一份说明,是对规范的解析,挺中用的!
回复
9楼
------我再上传最新的版本!!!
回复
10楼
------筑龙网内有!!!
其实:我所上传的文档中,除去粉红色字体的文字,就是原文!!!
回复
11楼
山东省建筑施工安全监督站编写的《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》在网上已经找不到啦,请上传一份吧。
谢谢您!
--------抱歉,昨日才看到!!!
昨天中午已整理好,工作忙,出现场验收去了,没来得及上传!!!
今天上班后上传!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-11 09:53 编辑 ]
回复