两栋厂房,两者间不满足防火间距,那么计算室内消防用水量的时候,是各算各的,还是两栋房子看作一个整体?谢谢各位大侠的指教!
两栋厂房,两者间不满足防火间距,那么计算室内消防用水量的时候,是各算各的,还是两栋房子看作一个整体?谢谢各位大侠的指教!
2楼
肯定是各算各的啦!
回复
3楼
两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。那么计算室内消防用水量的时候,是各算各的。
否则,应该两栋房子看作一个整体,且火灾危险等级按较大的来计算。
回复
4楼
慢些肯定,肯定是要有依据的
回复
5楼
有个问题,两栋楼不能满足防火要求间距,建筑的审查可以通的过么?如果可以通的过的话,那么是否对别的工种有特殊要求?