我做过一个工程,把冷冻水泵放在风冷主机的出水方向上,个人认为这样可以防止水泵产生的水击损坏主机。而水冷主机则应放在进水端上。
我做过一个工程,把冷冻水泵放在风冷主机的出水方向上,个人认为这样可以防止水泵产生的水击损坏主机。而水冷主机则应放在进水端上。
12楼
关键看工程实际应用的要求.不能一概而论.
回复
13楼
武汉钢铁厂的三洋LiBr机组我看过 冷冻水循环泵装在出口
介绍时说这么做可以减少机组承压 延长使用寿命
回复
14楼
主要是看主机的成压问题,水泵压入式和抽出式都有这样的 就目前我做的工程 大部分是抽水回主机!
回复
15楼
看蒸发器的承压能力,放在出口要大些,但是可能换热效果好些
回复
16楼
一般放在冷冻机入水口,保证机组水量和换热效果.
回复
17楼
考虑扬程跟管道阻力的话,放在入口处较为理想!
回复
18楼
扬程和管道阻力是一定得考虑的,补水效果也会好些.
回复
19楼
一般还是放在主机的出口处好,减少主机的承压。当然如果系统小不用考虑这发面的问题就无所谓了。
回复
20楼
这要看工程具体情况定 如果层高很高 为减少机组的承压 一般把机组放在水泵的吸入端 如果是低层建筑的话 就把机组放在水泵的压出端 防止水泵汽蚀
回复
21楼
应该根据具体工程绘制水压图,以确定管网系统中的压力如何,在确定放在什么地方好,通常是在入口处。另外还应考虑设备的承压能力。