大家说说冷冻水泵放在风冷主机出水口好还是进水口好
goodforest
goodforest Lv.3
2006年04月10日 22:54:23
只看楼主

我做过一个工程,把冷冻水泵放在风冷主机的出水方向上,个人认为这样可以防止水泵产生的水击损坏主机。而水冷主机则应放在进水端上。

我做过一个工程,把冷冻水泵放在风冷主机的出水方向上,个人认为这样可以防止水泵产生的水击损坏主机。而水冷主机则应放在进水端上。
免费打赏
quandunhai
2006年11月11日 10:03:22
12楼
关键看工程实际应用的要求.不能一概而论.
回复
ajaxmania
2006年11月12日 13:32:18
13楼
武汉钢铁厂的三洋LiBr机组我看过 冷冻水循环泵装在出口
介绍时说这么做可以减少机组承压 延长使用寿命
回复
秋韵之临
2006年11月12日 20:43:11
14楼
主要是看主机的成压问题,水泵压入式和抽出式都有这样的 就目前我做的工程 大部分是抽水回主机!
回复
ha-gli
2006年11月22日 13:08:34
15楼
看蒸发器的承压能力,放在出口要大些,但是可能换热效果好些
回复
guzhijian@co163
2006年11月23日 10:37:07
16楼
一般放在冷冻机入水口,保证机组水量和换热效果.
回复
tanghuaping
2006年11月24日 09:32:55
17楼
考虑扬程跟管道阻力的话,放在入口处较为理想!
回复
tanghuaping
2006年11月24日 09:34:28
18楼


扬程和管道阻力是一定得考虑的,补水效果也会好些.
回复
zjw1316189
2006年11月24日 10:52:19
19楼
一般还是放在主机的出口处好,减少主机的承压。当然如果系统小不用考虑这发面的问题就无所谓了。
回复
chenxinping123
2006年11月24日 16:57:23
20楼
这要看工程具体情况定  如果层高很高 为减少机组的承压 一般把机组放在水泵的吸入端 如果是低层建筑的话 就把机组放在水泵的压出端 防止水泵汽蚀
回复
wfzhss
2006年11月24日 21:48:11
21楼
应该根据具体工程绘制水压图,以确定管网系统中的压力如何,在确定放在什么地方好,通常是在入口处。另外还应考虑设备的承压能力。
回复