大家说说冷冻水泵放在风冷主机出水口好还是进水口好
goodforest
goodforest Lv.3
2006年04月10日 22:54:23
只看楼主

我做过一个工程,把冷冻水泵放在风冷主机的出水方向上,个人认为这样可以防止水泵产生的水击损坏主机。而水冷主机则应放在进水端上。

我做过一个工程,把冷冻水泵放在风冷主机的出水方向上,个人认为这样可以防止水泵产生的水击损坏主机。而水冷主机则应放在进水端上。
免费打赏
quandunhai
2006年04月15日 09:30:28
2楼
这主要和工程特点有关,一般在出水口和入口都没有太大的关系的.
回复
spzhang
2006年04月17日 14:26:09
3楼


不能这么理解,具体情况要具体分析,要考虑层高,承压。
回复
dj2003_2000_2000
2006年04月28日 16:36:23
4楼

同意你的看法
回复
lyncjxcn
2006年04月29日 10:09:46
5楼
关键看压力损失情况
回复
djgdjg
2006年09月23日 20:09:35
6楼
要考虑机组在系统中所处的位置,其实还是承压问题,如果机组所在位置静压大于》0。5MPa,建议水泵放于冷水机组出水口侧,以减小机组运行过程中的承压,;如果机组所在位置静压小于0。5MPa,建议水泵放于冷水机组入水口侧,保证机组内为正压,为全水通过以免形成机组水泵开启时,换热器形成负压水流不足,影响主机正常工作。
回复
djgdjg
2006年09月23日 20:14:50
7楼
一般风冷冷水机组工程一般工程不大,层高不会太高,水泵放于机组入水口处,还是较为普遍的、
回复
sirrandy
2006年09月24日 14:27:14
8楼


支持
回复
quandunhai
2006年09月24日 20:33:22
9楼
主要是机组承压问题,当然还有其它本着设备.
回复
shuaifengqi1975
2006年11月06日 21:47:46
10楼
我们的溴化锂主机在运行时由于入口压力大于机组设计压力,将水泵改在出水口减小了压力。
回复
yitaochen314
2006年11月09日 19:48:55
11楼
楼上的说的有道理。不过我2种做法都做过,不过没有出现那种情况就是,50m的扬程。
回复

相关推荐

APP内打开