大于100KW 负载,供电局要求加无功补偿?
antizyq
antizyq Lv.3
2011年03月26日 09:42:01
只看楼主

各位,请教个问题:我们这,公变项目,供电局收费的时候,每家每户有电表,可以读数,而公共照明,和增压泵之类的公共设备,供电局,在负载前端,都要求加电源计量柜,但是要是负载容量大于100KW时,要求在计量柜旁加电容补偿柜,我不知道这是出于什么原因呢?总的功率因素,供电局在设计电房时,不是已经考虑了吗?[ 本帖最后由 antizyq 于 2011-3-26 09:43 编辑 ]

各位,请教个问题:
我们这,公变项目,供电局收费的时候,每家每户有电表,可以读数,
而公共照明,和增压泵之类的公共设备,供电局,在负载前端,都要求加电源计量柜,但是要是负载容量大于100KW时,要求在计量柜旁加电容补偿柜,我不知道这是出于什么原因呢?
总的功率因素,供电局在设计电房时,不是已经考虑了吗?

[ 本帖最后由 antizyq 于 2011-3-26 09:43 编辑 ]
免费打赏
serendipper
2011年03月29日 21:23:56
32楼


BOSS最大
回复
wangxiang199103
2011年03月29日 21:41:40
33楼
是要加的。。。。。。。。。
回复
hxxuezw
2011年03月30日 08:29:29
34楼
没啥好讨论的,让你加你就加,有理由你得加,没理由找理由你也得加,供电局说的就是圣旨,唉,挨着政府两个字就可以发布圣旨
回复
gaoyanananjing
2011年03月30日 08:37:34
35楼
要 不然不给审核过~~
回复
lzh81118
2011年03月30日 09:08:48
36楼
共电局没错 叫你做的是就地补偿 无功补偿是分多级补偿的 你就按1/3容量配个FC就好了
回复
永无止境
2011年03月30日 09:18:39
37楼
多级无功补偿 多了当然好
可以有效的降低耗损。
回复
lizj315
2011年03月30日 09:34:21
38楼
不加就交罚款嘛
回复
mt0616
2011年03月30日 10:59:39
39楼
从电房出来之后的线路损失? 这个这设计电房时,在低压侧设置电容柜,这个补偿的容量,不是已经考虑了线路损失?
回复
uctc001
2011年03月30日 11:35:53
40楼
应该在用电设备侧加无功补偿柜。
回复
jia_beiping
2011年03月30日 12:12:44
41楼
让你加你就得加,不过也应该加,因为有规定!!
回复