2011年03月26日 09:42:01
只看楼主

各位,请教个问题:我们这,公变项目,供电局收费的时候,每家每户有电表,可以读数,而公共照明,和增压泵之类的公共设备,供电局,在负载前端,都要求加电源计量柜,但是要是负载容量大于100KW时,要求在计量柜旁加电容补偿柜,我不知道这是出于什么原因呢?总的功率因素,供电局在设计电房时,不是已经考虑了吗?[ 本帖最后由 antizyq 于 2011-3-26 09:43 编辑 ]

各位,请教个问题:
我们这,公变项目,供电局收费的时候,每家每户有电表,可以读数,
而公共照明,和增压泵之类的公共设备,供电局,在负载前端,都要求加电源计量柜,但是要是负载容量大于100KW时,要求在计量柜旁加电容补偿柜,我不知道这是出于什么原因呢?
总的功率因素,供电局在设计电房时,不是已经考虑了吗?

[ 本帖最后由 antizyq 于 2011-3-26 09:43 编辑 ]
免费打赏
xaldp
2011年03月29日 14:31:55
22楼
楼主,你说的是供电局收费到户方式引起的,供电局为了减少从公共照明总箱或增压泵电源总箱到电房线路损耗要求你们增加公共用电计量表后系统无功补偿是合理的,如果是专变的话,供电局只根据低压总表收费,当然不去核查就地补偿的是哪,也就是你说的电房有总的无功补偿柜。实际上专变改为公变后供电局收费向前延伸那,要求也就严格那。
回复
kmelogzf
2011年03月29日 14:42:50
23楼
这个肯定是要加的啊 看来这位兄弟和供电局打交道少了?
回复
tengwei520
2011年03月29日 15:35:19
24楼
供电局就是大爷,说话不听找抽呢~
回复
haijie1030
2011年03月29日 15:56:45
25楼
加吧!有好处:减少线损和无功
回复
aiwldai
2011年03月29日 16:20:33
26楼
阿斯顿发生的发的说法爱的说法爱上对方是大方的
回复
wmq258
2011年03月29日 16:35:33
27楼
道理很简单,要求你补偿了之后,供电局就不用或是少补了
回复
gigi0201
2011年03月29日 16:39:43
28楼
这是硬性规定、、、而且无功补偿补的也是线路损耗~
回复
whooo2010
2011年03月29日 18:23:30
29楼
供电部门规定的系统功率因数PF(power factor)必须大于等于0.85才允许接入电网!要不无功损耗就要供电局买单了!!
回复
好运常在
2011年03月29日 19:09:48
30楼
可以加,但容量要按功率因数多少来计算。
回复
hhsscc
2011年03月29日 21:05:32
31楼
按规范应该要设电容补偿,且从节能的角度也要设补偿。
回复