这水泵扬程应取多少米?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2006年04月10日 16:41:39
来自于制冷技术
只看楼主

一个工程机房在地面,主楼高20M,机房管路到主楼空调系统接口有150M,主机是长60M,宽32M建筑.现在系统水泵已选好,水量个人计算(针对主机)觉得没有问题,但是水泵扬程是24M,不知道有没有问题?甲方问呀.

一个工程机房在地面,主楼高20M,机房管路到主楼空调系统接口有150M,主机是长60M,宽32M建筑.现在系统水泵已选好,水量个人计算(针对主机)觉得没有问题,但是水泵扬程是24M,不知道有没有问题?甲方问呀.
免费打赏
zjw_1208
2006年04月11日 11:13:41
2楼
那要根据具体的水力计算。根据经验24米的扬程是够了
回复
l13951858124
2006年04月11日 11:21:16
3楼
24米的扬程应该差不多了,问题不会太大,
但不知道主机和末端的压降,还有管路的情况
回复
zhiqiang237
2007年05月31日 20:34:15
4楼
我觉得不够呀,高差已经有20米了,沿程阻力加局部阻力4米绝对不够,大家看呢
回复
zhiqiang237
2007年05月31日 20:38:20
5楼
说话啊,怎么没人说话啊,对 不对大家说啊,兄弟说的对不
回复
zblgx
2007年06月06日 15:52:32
6楼
应该够了,24米扬程应是管路系统的损失,密闭循环水系统的扬程计算不包括水利高度。
回复
killzx99
2007年06月06日 17:00:48
7楼
扬程24米是额定吧?
按经验最大可到35左右
楼高20米
多余4米用于延程损失应该够了
回复
ruyilyf
2007年06月07日 15:01:29
8楼
24米扬程应该没问题的,
6楼的说法很对
回复
wbh791026
2007年06月07日 22:49:21
9楼
怎么配的管路这很重要的
如果水泵是正宗的又是密闭循环系统是没问题的
只是有空气的时候有点问题,空气排空后就好了
回复