厂区水泵房的问题..
h2008
h2008 Lv.2
2002年12月22日 11:15:54
只看楼主

现厂区要建一水泵房,有二处用水点,一个车间水幕水量为150L/s,入口处压力为48m;另一车间水幕水量为40L/S,入口压力为60m;水泵房为全厂性水泵房,考虑系统时,是二个合为一个系统共用泵,还是分开设,设二个系统呢?如果合起来设,将选五台泵,流量为50l/s,三用二备,如果分开设也将选五台泵,150L/s的系统选三台泵,二用一备,40L/S的系统选二台泵,一用一备,哪个方案更合适一些呢?(水泵房位于二车间的中间,车间到水泵房的距离均为700m 左右)

现厂区要建一水泵房,有二处用水点,一个车间水幕水量为150L/s,入口处压力为48m;另一车间水幕水量为40L/S,入口压力为60m;水泵房为全厂性水泵房,考虑系统时,是二个合为一个系统共用泵,还是分开设,设二个系统呢?如果合起来设,将选五台泵,流量为50l/s,三用二备,如果分开设也将选五台泵,150L/s的系统选三台泵,二用一备,40L/S的系统选二台泵,一用一备,哪个方案更合适一些呢?(水泵房位于二车间的中间,车间到水泵房的距离均为700m 左右)
免费打赏
h2008
2002年12月25日 19:13:49
12楼
仓库危险级水量90L/S,入口水压60m,车间设计水量30L/S,入口压力45m,做一个系统,选三台水量为50L/S,扬程为60M的水泵,仓库着火时开二台,车间着火时开一台,有没有问题呀?要不要做二个系统?
回复

相关推荐