现厂区要建一水泵房,有二处用水点,一个车间水幕水量为150L/s,入口处压力为48m;另一车间水幕水量为40L/S,入口压力为60m;水泵房为全厂性水泵房,考虑系统时,是二个合为一个系统共用泵,还是分开设,设二个系统呢?如果合起来设,将选五台泵,流量为50l/s,三用二备,如果分开设也将选五台泵,150L/s的系统选三台泵,二用一备,40L/S的系统选二台泵,一用一备,哪个方案更合适一些呢?(水泵房位于二车间的中间,车间到水泵房的距离均为700m 左右)
现厂区要建一水泵房,有二处用水点,一个车间水幕水量为150L/s,入口处压力为48m;另一车间水幕水量为40L/S,入口压力为60m;水泵房为全厂性水泵房,考虑系统时,是二个合为一个系统共用泵,还是分开设,设二个系统呢?如果合起来设,将选五台泵,流量为50l/s,三用二备,如果分开设也将选五台泵,150L/s的系统选三台泵,二用一备,40L/S的系统选二台泵,一用一备,哪个方案更合适一些呢?(水泵房位于二车间的中间,车间到水泵房的距离均为700m 左右)
2楼
我个人觉得你两个车间在同一时间只考虑一处火灾,因此水泵只要满足用水量较大的水幕系统就行了。选用四台(三用一备)50L/s,60m的水泵。“一车间”水幕系统的主管上设减压阀。在收到“一车间”的报警信号时启动三台泵,在收到“另一车间”的报警信号时启动一台泵。
回复
3楼
是的,厂区是按一个着火点考虑的,但由于在设计单体时,一车间是由屋顶水箱稳压的,二车间是由消防气压给水设备稳压的,如果水泵房合设为一个系统时,二个车间多将由气压给水设备稳压了,到时不管哪处发生火灾,气压给水设备压力都将下降,并同时启动水泵,问题就在水泵房不知是哪个车间发生火灾,它将启动几台泵呢?
回复
4楼
有没有可靠的办法来控制水泵启动的台数,根据压力来控制水泵启动的台数行不行呢?要是做二个系统,我觉得造价并未增加,因为多是五台泵,管线也没有重叠的部份,请各位大虾指导!
回复
5楼
水泵的启动是通过气压给水设备来自动启动的,所以我不知道水泵房能不能知道这个信号是从哪个车间传过来的?要是水泵的启动不由气压给水设备来启动,而是通过报警阀上的压力开关来控制,这样就能识别出是从哪个车间传过来的了,从而可确定开启水泵的台数了?请大家帮帮我,我是新手!
回复
6楼
我个人认为还是做一个系统好,水泵用报警阀上的压力开关去控制,这样水泵房就能分清信号是从哪里传来的,只不过这样的话,气压给水设备上的电接点压力表上的信号就不能用来启泵了,而只能作为一个报警信号。
回复
7楼
我觉得还是分开设的好,一来信号好处理,好控制水泵,另外,做一个系统时三用二备电的可能不好做。当然合起来也有道理,一个系统,一套管路,经济节省。
回复
8楼
我也觉得还是分开设的好,至于管路,只是水泵房内多了一套,但是水泵扬程可分别选择,更加经济节能。
回复
9楼
同样还有一个问题,有二个车间,设了二套自动喷水系统,一个是仓库危险级,水量90L/S,入口水压为52m,一个是中危险级,水量30L/S,入口压力为47m,这二个车间相距很近,在水泵房中,可以只设一个系统吗,选三台水泵,扬程52M,水量45L/S,二用一备。可以吗?
回复
10楼
如果选三台泵,二用一备,仓库危险级的开二台,中危险级的开一台,这样的话也只能由报警阀的压力开关来自动控制水泵的开启了?对于中危险级的车间消防初期系统可能会出现大的超压问题吧?
回复
11楼
315的说法我刚刚做了一个工程就是这样控制的,这个月的投产,到时就知道效果如何了。不过还有一种方法,就是用火灾探测器的报警信号来控制。我觉得象这种某个区域同时存在几个相同的灭火系统应该合起来做比较合理。取得不同信号的方法根本就是很容易的事情。
回复