一,设计条件:枝状市政管,DN400,水压0。20MPa .仓库共四层,单层面积2400平米,层高4.8米;火灾危险性:丙类二项二,初拟消防方案:室外消防用水量35l/s,室内消火栓用水量10l/s,喷淋按仓库危险2级,喷水强度16 l/min*m2,作用面积300m2,设有800m3地下消防水池,18m3高位消防水箱。三,探讨:1,请就方案提出建议,注意事项;2,梯间高位水箱架空多少高度方能满足最不利喷头压力需求?此高度若由最不利处动压需求(0.5MPa)计算,可否由1l/s流量计水力途径的水头损失?
一,设计条件:枝状市政管,DN400,水压0。20MPa .仓库共四层,单层面积2400平米,层高4.8米;火灾危险性:丙类二项
二,初拟消防方案:室外消防用水量35l/s,室内消火栓用水量10l/s,喷淋按仓库危险2级,喷水强度16 l/min*m2,作用面积300m2,设有800m3地下消防水池,18m3高位消防水箱。
三,探讨:1,请就方案提出建议,注意事项;
2,梯间高位水箱架空多少高度方能满足最不利喷头压力需求?此高度若由最不利处动压需求(0.5MPa)计算,可否由1l/s流量计水力途径的水头损失?
3,若稳压泵只能置于首层消防泵房,并从消防水池取水。本人认为:此时高位水箱作用很少,可取消。理由:a,喷规条文解释中,高位水箱作用不外乎提供准工作状态下水压;消防设备故障或电力故障时提供水灾初期的水量和水压。b,准工作状态和火灾初期的水压需求,稳压泵足以提供(稳压泵已备用,电力提供双电源或两回路,消防设备的发展,市政电网的完善,故障论理由不足。c,火灾初期用水量。稳压系统中,管网满水满压,火灾初期,喷头开启喷水(此时开启个数为1~2个,稳压泵提供压力,水量;)若未能灭火,火势增大,管网压力骤降,在 p1-0.14MPa时,主泵开启供水。在实战中这一过程极短,远远小于30S,更且现代电气控制完全可以缩短这一时段。。所谓火灾时,主泵需要30S动作时间不成立。所以,水箱中初期用水量根本用不上。
2楼
临时高压系统,我见过没设水箱的,但是水箱或气压罐‘应’设,规范这么说的清楚,有什么办法?设稳压泵和气压罐(30S 1+5L)之后再设消防水箱,说来惭愧,我也实在是不知道到底有没有必要,但是消防系统的供水或取泵,可能是保险系数的原因,往往数个设备重叠着一部分功能。象水泵可以手动、模块和联动启动等等。不知道各位网友有什么高见。
回复
3楼
我最近刚做一个类似的工程,仓库危险级二级,设计水量为90L/S;根据喷规,仓库危险级是必须要设屋顶水箱的,(设气压给水设备只限于轻、中危级),虽然设高位水箱不能满足最不利点水压,但能满足下面几层所需的压力,加上它是重力自流,无须电力启动,是最可靠的水源;所以我在设计中设了高位水箱,同时为了满足最利点压力,还在高位水箱间设了气压给水设备;
在这一工程中,由于有几个车间多设有自动喷水系统(有仓库危险级二级,水量90L/s,还有中危级,水量30L/S),而在水泵房则只设一个系统,选三台泵,50L/s,仓库着火开二台,中危级的车间着火开一台
回复
4楼
另:本仓库梁柱网格为7.5x7.5m,梁高800mm,板厚100mm,求教喷头布置!
本人现拟两套方案:1,标准喷头(k=80),2.3x2.2m长方形布置,问题,网格内喷头无法布置,请支援!;
2,A型喷头(k=115),3.0x2.8m长方形布置,网格内喷头可以九个喷头,喷头距梁距离适合。问题,A型喷头为美国产品,手头无设计资料(k=115,的国产喷头资料本人也没有),请提供产品性能参数或厂家,联系方法!
回复
5楼
to 水婕:1,所谓不同概念者,愿闻其详;
2,高位水箱架设高度由最不利处喷头工作压力(无稳压设施时取为动压0.05MPa),作用面积内最不利1个喷头喷水时水头损失;设稳压设施时,最不利处喷头工作压力取为动压0.10MPa,作用面积内最不利5个喷头喷水时水头损失。请教:此论诉对不对?
3,对于K=80的标准喷头,布置间距为2.75x2.75m,本人计算所得--无法满足仓库危险二级的喷水要求。请教:满足要求的依据何在?
回复
6楼
另:请教h2008:
你的仓库工程采用的喷头类型,及喷头布置形式。
大虾可否将你的仓库工程发一份赐教。antony1@sina.com.cn
回复
7楼
昨日偶得本地审查师帮助,觅得大口径直立型喷头生产厂家------浙江瑞安长城消防器材厂。
可把我乐歪了,现将一些数据拿来共享:该厂大口径喷头(DN20),直立型/下垂型均有(不象有的厂只有下垂型和边墙型);喷头保护面积9.3平米,流量系数有160(也有115的)。