第五块砖:建规和高规均要求当室内有N种消防系统时,消防用水量按同时启动的系统算...
q131427
q131427 Lv.9
2002年12月20日 17:49:10
只看楼主

建规和高规均要求当室内有N种消防系统时,消防用水量按同时启动的系统算。可是如何确定同时开启那两种或N种?例:一高层,有湿式自喷、消火栓、泡沬、水幕、水喷雾。怎样决定其那几个同时开启呢?根据个人经验?如果设计者本人并没有实际火场情况的经验,岂不是无从入手。再者,在计算消防水池容积时,除了自喷、消火栓用水量外。其它是否也要计入,如水喷雾系统。要计算的话,那么其持续喷水时间按多少计呢?规范上均没有指明这点,如何来计算消防水池容积。

建规和高规均要求当室内有N种消防系统时,消防用水量按同时启动的系统算。
可是如何确定同时开启那两种或N种?
例:一高层,有湿式自喷、消火栓、泡沬、水幕、水喷雾。
怎样决定其那几个同时开启呢?根据个人经验?如果设计者本人并没有实际火场情况的经验,岂不是无从入手。
再者,在计算消防水池容积时,除了自喷、消火栓用水量外。其它是否也要计入,如水喷雾系统。要计算的话,那么其持续喷水时间按多少计呢?规范上均没有指明这点,如何来计算消防水池容积。
免费打赏
2002wjs
2002年12月20日 19:49:13
2楼
你说的“持续喷水时间”是什么时间?另我想大部分设计人员都没火场经验,
估计也不知道消防队的做战计划是什么了。
回复
lxd
2002年12月20日 21:33:24
3楼
都应该记入的,他有灭火的保持时间算容量的
回复
typhoon
2002年12月20日 21:35:51
4楼
水喷雾,o.5h
回复
q131427
2002年12月21日 13:06:33
5楼
楼上,这点我现已看到了。
回复
sapi
2002年12月23日 09:06:34
6楼
<高规> 明确规定消火栓自动喷水水幕泡沫,室内消防水量应按同时开启之计算。而没有提到水喷雾,因为同一时间火灾次数按一次考虑,再说设水喷雾的地方都不用设消火栓自动喷淋水幕。在计算消防容积时水喷雾的水量不用计入。
回复
刘峰
2002年12月23日 23:17:18
7楼
同意楼上
回复

相关推荐