通风空调安装平面图
4233757
4233757 Lv.2
2006年04月10日 02:00:16
只看楼主

图纸简介: 综合楼风管及风机盘管的安装图。 附件名:20063251143267588475.zip 文件大小:50K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

综合楼风管及风机盘管的安装图。



附件名:20063251143267588475.zip

文件大小:50K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jcshan102
2006年04月10日 09:02:56
2楼
1. 新风管应该接至风机旁管末端,新风回风经混合后送出,由于引入新风,必须设初中效过滤器。
2. 风管及风机旁管有的未标注规格。
3. 风口距离太短,不均衡。
回复
haodangxp
2006年04月10日 16:01:42
3楼
我也来和大家共同探讨交流一下:
1、不太赞同楼上说法。新风不宜直接接到风机盘管回风箱,宜直接送入室内,或用支管接到风机盘管主风管上,按原图中设计是可行的;详见《公共建筑节能设计标准》5.3.12条;
2、风机盘管风口无标注,无定位标注;风口距离太近;
3、每层卫生间与竖井连接的水平风管上应设防火阀;
4、关于前室送风口设置高度问题,目前在各大版块的讨论还没有一个统一的结论,个人认为宜在300至600之间;
以上谨为个人见解,如有雷同,纯属巧合!
回复
ghhghh2005
2006年04月11日 15:49:36
4楼
此图不能全面的,很好的理解
1,没有系统图
2,没有立面图
3,没有说明,图例
4,风管,风机盘管,送、回风口没有定位尺寸
5,没有风机盘管的放大安装图
6,风口距离近,风口要向中心靠,风口没有尺寸及型式
7,至于新风补给问题,如果经过空调处理机组处理后的新风可调且能达到房间内卫生条件要求时,可单独采用支风道直接送入室内;如果新风不可调,那就不如通过采用风机盘管的水系统来调节送风温湿度的方法来满足室内空气的要求

8,屋面,距地300不能很好的理解
9,风机盘管的图例不符制图标准
回复
ghhghh2005
2006年04月11日 15:51:30
5楼
8,屋面,距地300不能很好的理解 (只有一张图则给出相对标高好)
回复
cyf-790221@co163
2006年04月12日 13:42:16
6楼
4、关于前室送风口设置高度问题,目前在各大版块的讨论还没有一个统一的结论,个人认为宜在300至600之间!

四楼楼主这句话没看明白,不过我看图上标注的意思应该是距地3米,不知对不对?
回复
4233757
2006年04月17日 12:34:21
7楼
这张图纸是我第一次做空调设计时候的练习图纸,主要是为了让自己对中央空调了解更加深入一些,现在肯定不会出现这些低级的错误了,谢谢大家给我的指点,再次谢谢大家。今年7月份我
就要到北京去工作了,希望在以后的工作中能得到大家的帮助。也希望能和在北京工作的朋友结识,为中国的暖通行业做出自己力所能及的贡献。