船坞水泵房内吊灯烧毁严重
jj99981
jj99981 Lv.3
2011年03月23日 13:11:41
只看楼主

某船坞水泵房内使用的吊灯,安装使用至今约1年,期间出现过几次大面积损坏情况,大多为触发器烧毁爆掉灯具型号:厂家不明,疑为小厂家组装,灯泡是飞利浦的、触发器是上海亚明的、镇流器是飞利浦的电源情况:灯具采用2.5平方硬线供电,电源引自低压电源进线柜,泵房内多台低压水泵(220kw)的电源同样引自低压进线柜,水泵每天启动多次,软启动配件情况:灯泡为金属卤化物灯150w,触发器型号为cd-2a,镇流器为电感式镇流器

某船坞水泵房内使用的吊灯,安装使用至今约1年,期间出现过几次大面积损坏情况,大多为触发器烧毁爆掉
灯具型号:厂家不明,疑为小厂家组装,灯泡是飞利浦的、触发器是上海亚明的、镇流器是飞利浦的
电源情况:灯具采用2.5平方硬线供电,电源引自低压电源进线柜,泵房内多台低压水泵(220kw)的电源同样引自低压进线柜,水泵每天启动多次,软启动
配件情况:灯泡为金属卤化物灯150w,触发器型号为cd-2a,镇流器为电感式镇流器
其他情况:灯具内部配线外皮已经烧焦、部分灯头的接线柱烧焦;灯具基本上24小时照明

以下是图片,请各位给分析一下原因,谢谢

[ 本帖最后由 jj99981 于 2011-3-23 13:22 编辑 ]

图像082.jpg


图像078.jpg


图像079.jpg


图像080.jpg


图像083.jpg


图像084.jpg


图像085.jpg


图像086.jpg


图像089.jpg


图像091.jpg


图像092.jpg


图像093.jpg


图像094.jpg


图像095.jpg

免费打赏
dong1021
2011年03月25日 15:27:06
12楼
同时过流也有一部分
回复
nanhu006
2011年03月25日 15:39:07
13楼
接线如果没有问题,是不是镇流器与触发器不匹配。或是温度过高。
回复
anypwater
2011年03月25日 15:46:37
14楼
镇流器长期工作,散热性能不好,造成温度过高
回复
ywgyss
2011年03月26日 16:17:08
15楼
镇流器长期工作,造成温度过高
回复
wlz163dyx
2011年03月27日 20:48:51
16楼
飞利浦镇流器没有找到有BSN 150 L300 ITS 9137 101 091 的,最接近的是--产品名称:BSN 150 L302 ITS,定单代码:913710100750,那个新的更象个假货。
个人认为冒牌的镇流器发热量大,烧坏了触发器,元件与环境温差大时螺丝最容易发生松动,所以灯口接线柱也烧坏,说不准镇流器里面用的都是铝绕组。还有灯泡、触发器、镇流器最好配套使用。
回复
gengxh_704
2011年03月28日 08:18:36
17楼
我们单位的灯具也出现过类似的情况,最后我们判断是由于光源(灯泡)的发热量太高,将触发器烧毁,如果有可能建议将整流器和触发器与光源分开安装。
回复
jason33184
2011年03月28日 15:22:30
18楼
镇流器长期工作,散热性能不好,造成温度过高