船坞水泵房内吊灯烧毁严重
jj99981
jj99981 Lv.3
2011年03月23日 13:11:41
只看楼主

某船坞水泵房内使用的吊灯,安装使用至今约1年,期间出现过几次大面积损坏情况,大多为触发器烧毁爆掉灯具型号:厂家不明,疑为小厂家组装,灯泡是飞利浦的、触发器是上海亚明的、镇流器是飞利浦的电源情况:灯具采用2.5平方硬线供电,电源引自低压电源进线柜,泵房内多台低压水泵(220kw)的电源同样引自低压进线柜,水泵每天启动多次,软启动配件情况:灯泡为金属卤化物灯150w,触发器型号为cd-2a,镇流器为电感式镇流器

某船坞水泵房内使用的吊灯,安装使用至今约1年,期间出现过几次大面积损坏情况,大多为触发器烧毁爆掉
灯具型号:厂家不明,疑为小厂家组装,灯泡是飞利浦的、触发器是上海亚明的、镇流器是飞利浦的
电源情况:灯具采用2.5平方硬线供电,电源引自低压电源进线柜,泵房内多台低压水泵(220kw)的电源同样引自低压进线柜,水泵每天启动多次,软启动
配件情况:灯泡为金属卤化物灯150w,触发器型号为cd-2a,镇流器为电感式镇流器
其他情况:灯具内部配线外皮已经烧焦、部分灯头的接线柱烧焦;灯具基本上24小时照明

以下是图片,请各位给分析一下原因,谢谢

[ 本帖最后由 jj99981 于 2011-3-23 13:22 编辑 ]

图像082.jpg


图像078.jpg


图像079.jpg


图像080.jpg


图像083.jpg


图像084.jpg


图像085.jpg


图像086.jpg


图像089.jpg


图像091.jpg


图像092.jpg


图像093.jpg


图像094.jpg


图像095.jpg

friday188
2011年03月23日 14:28:33
2楼
貌似由高温引起的,部分线头烧焦可能是接触不良。灯具二十四小时提供照明的话,也有可能受到水泵启动时产生压降而导致过流。
回复
lingxuct
2011年03月23日 17:42:48
3楼
“灯具型号:厂家不明,疑为小厂家组装,灯泡是飞利浦的、触发器是上海亚明的、镇流器是飞利浦的”。

灯具是三无产品,灯头接触不良而烧在常理中。亚明触发器配到飞利浦上,能看出质量的好坏。
回复
lvjsong
2011年03月24日 13:30:22
4楼
你可以把线换大一点,在考虑散热的问题。我用广告灯比较多,也出现过这种情况,没你在严重罢了。
回复
huiyuan1111
2011年03月24日 15:24:55
5楼
请你再仔细看看,这些元件是不是真品
回复
houzaixiang
2011年03月24日 15:55:37
6楼
灯具可能受泵的影响,触发器受电压影响,看其第一张图,灯具和控制部分在一起,如若灯具散热不好的话,触发器耐热差,也可能造成此现象。具体怎么样要看现场
回复
xuxinhua2008
2011年03月24日 17:21:55
7楼
1.可能是灯具质量问题
2.可能是散热不良所造成
3.照明电线路应于大用电设备分开供电
回复
ashun66
2011年03月25日 11:51:27
8楼
在保证线径的情况下,灯具散热很重要。
回复
eleck-king
2011年03月25日 12:04:19
9楼
应该是散热引起。
回复
honxs
2011年03月25日 13:22:08
10楼
是不是电压问题引起的?
另外150W的金卤灯电器箱上应该有散热翅片的,是不是三无产品做的比较差?
回复
chp59295929
2011年03月25日 14:21:23
11楼
灯头接线松了导致电流过大镇流器发烫烧坏触发器
回复

相关推荐

APP内打开