基坑支护(有支撑梁式)现场照片
zhubao19830719
2011年03月23日 10:57:25
只看楼主

两层人防地下室,基坑支护体系

两层人防地下室,基坑支护体系

IMG_5054.jpg


IMG_5055.jpg


IMG_5056.jpg

免费打赏
yexiao123
2011年03月24日 14:04:08
12楼
不只有6米吧,应该要的
回复
dabin001
2011年03月24日 14:12:55
13楼
必须的,安全是施工的核心,学过
回复
meigang6677
2011年03月24日 14:24:10
14楼
有点浪费
回复
lxflove1
2011年03月24日 14:32:50
15楼
安全第一,企业禁不起安全挫折,
回复
reuben1987
2011年03月24日 15:00:25
16楼
过于保守。。。应该没必要这么做的。不过,还是学习了
回复
liutao_323
2011年03月24日 15:47:09
17楼
我怎么没看出来哪儿浪费了
回复
glxfl
2011年03月24日 15:59:11
18楼
设水平支撑的相邻环境如果对水平位移的限值很小,设水平支撑较为可靠。
回复
zhangxirui6688
2011年03月24日 16:03:34
19楼
楼主 弱弱 请问一下,将来的支撑环梁 如何处理 是将来主体结构的一部分吗?还有,支撑环梁的柱子是如何施工的材质是不是角钢焊接的呢,柱子的根部深入地基多少? 将来柱子如何处理
回复
wuyaozix
2011年03月24日 16:30:30
20楼
两层 谢谢....
回复
lz6410
2011年03月24日 16:44:45
21楼
我来回答下你的问题吧,不对之处还请指教
1,环梁等剪力墙、框架柱上来后做破除处理;不纳入主体。
2,格构柱是在打桩的时候焊接完成,与灌注桩钢筋笼焊接,锚固大概2.5的样子(具体多少看设计)。
3,格构柱在水平支撑拆除后割除。
顺便提一下格构柱由于在施工后,方向有不确定性,对底板钢筋的通过可能会有影响,但是切记不能部分割除角钢。