基坑支护(有支撑梁式)现场照片
zhubao19830719
2011年03月23日 10:57:25
只看楼主

两层人防地下室,基坑支护体系

两层人防地下室,基坑支护体系

IMG_5054.jpg


IMG_5055.jpg


IMG_5056.jpg

免费打赏
zhubao19830719
2011年03月23日 10:59:38
2楼
大小所限,继续上传
回复
zhubao19830719
2011年03月23日 11:01:38
3楼
大小所限,继续上传
回复
嘿社会老大爷
2011年03月23日 17:15:46
4楼
这个才一层地下室不超过6米基坑深度,,地下水位也不高,周边土层也不是淤泥土。竟然要做水平环梁支撑体系。。。简直是设计太保守浪费,业主太不懂技术啦
回复
guojiekun
2011年03月24日 11:39:50
5楼
貌似真的有点浪费了。
回复
yp245587878
2011年03月24日 11:45:07
6楼
看人跟支撑柱的比例 应该是地下两层 这样做很标准啊
回复
skone7074
2011年03月24日 12:18:32
7楼
我觉得主要是周围有高层建筑的影响,图上的做法很规范啊
回复
onlyyouknow
2011年03月24日 13:21:37
8楼
我是来学习的 ,,,,我不是砖家!
回复
zhang19891119
2011年03月24日 13:35:28
9楼
我是来学习的 学习了
回复
chh666
2011年03月24日 13:39:16
10楼
浪费 太浪费了
回复
ahuai1225
2011年03月24日 13:58:14
11楼
恩。。这样的支撑应该要的。