32楼
1.一层建材检验室无法实现两股水柱同时保护;
2.六层消火栓满足保护要求,不过开向卫生间的消火栓不太合适,建议箱门开向走道。
3.档案室建议单独设置干粉灭火器。
没有其他楼层的CAD图。
回复
33楼
你这是毕业设计的图吧!怎么跟我当年做毕业设计的地图那么像
你这是毕业设计的图吧!怎么跟我当年做毕业设计的地图那么像
回复
34楼
呵呵 慢慢来!在仔细看下规范 满足不了 消防的要求!
回复
35楼
两个消火栓的间距不应小于5米
回复
36楼
要满足枪口流量为5l/m,充实水柱高度就要去到12以上了,这是的保护半径已经去到28米左右,取23米,你也太过保险了吧。消火栓过多没必要吧
回复
37楼
看不见尺寸,不知道长度,无法给意见哦。另外,建议在大开间办公室是不是类似电影院那种座椅布置?是的话,还要考虑水带拐弯绕过凳子计算在内的距离。
回复
38楼
如果是库房,可以用一支充实水柱达到同层内任何部位,其它的民用建筑就得两支充实水柱,这是我们课本上的…
回复
39楼
地下室回答的很好啊,学习了
回复
40楼
一层中间消火栓太少,三个消火栓不能满足,同一防火分区有两股水柱。六层活动室内侧消火栓多余,建议每个楼梯放两个,可满足全部要求。
回复
41楼
根本就看不能看 好像还行
回复