【探讨】这样布置消火栓合适不?
lklun2031
lklun2031 Lv.2
2011年03月23日 08:34:24
只看楼主

请问,这样布置消火栓合适不?

请问,这样布置消火栓合适不?

11.jpg


QQ截图未命名.jpg

免费打赏
bing_sh
2011年03月28日 16:37:35
32楼
1.一层建材检验室无法实现两股水柱同时保护;
2.六层消火栓满足保护要求,不过开向卫生间的消火栓不太合适,建议箱门开向走道。
3.档案室建议单独设置干粉灭火器。
没有其他楼层的CAD图。
回复
chqgood
2011年03月29日 08:36:24
33楼
你这是毕业设计的图吧!怎么跟我当年做毕业设计的地图那么像
你这是毕业设计的图吧!怎么跟我当年做毕业设计的地图那么像
回复
清晨的风
2011年03月29日 08:51:15
34楼
呵呵 慢慢来!在仔细看下规范 满足不了 消防的要求!
回复
lsl19731029
2011年03月29日 12:02:26
35楼
两个消火栓的间距不应小于5米
回复
milk8888
2011年04月02日 14:37:43
36楼

要满足枪口流量为5l/m,充实水柱高度就要去到12以上了,这是的保护半径已经去到28米左右,取23米,你也太过保险了吧。消火栓过多没必要吧
回复
tdjf13
2011年04月07日 18:24:51
37楼
看不见尺寸,不知道长度,无法给意见哦。另外,建议在大开间办公室是不是类似电影院那种座椅布置?是的话,还要考虑水带拐弯绕过凳子计算在内的距离。
回复
大漠孤烟0177
2011年04月08日 23:47:49
38楼
如果是库房,可以用一支充实水柱达到同层内任何部位,其它的民用建筑就得两支充实水柱,这是我们课本上的…
回复
a841404
2011年04月10日 14:00:06
39楼
地下室回答的很好啊,学习了
回复
shuiwuying
2011年04月10日 14:28:01
40楼
一层中间消火栓太少,三个消火栓不能满足,同一防火分区有两股水柱。六层活动室内侧消火栓多余,建议每个楼梯放两个,可满足全部要求。
回复
xubaijun
2011年04月14日 14:07:35
41楼
根本就看不能看 好像还行
回复

相关推荐

APP内打开