电梯前室是否属于那个防火分区?自动喷淋应按什么危险等级设计?是否应单设水流指示器?
电梯前室是否属于那个防火分区?
自动喷淋应按什么危险等级设计?
是否应单设水流指示器?
42楼
楼上,如果你所在公司写字楼里大于5平米的卫生间,根据新高规,需设置喷淋
回复
43楼
如果消防电梯前室设有消防卷帘,则应单独设水流指示器(可视为本层内的一个单独的防火分区)。具体做法是在电梯前室单独设一喷淋立管,各层设水流指示器。如果只设了防火门,没卷帘,也应该设喷淋,只不过不用单独设水流指示器,可由临近的喷淋管网接支管。
回复
44楼
前室喷头还是设一下好了,管子都在门口了,也别省那么点了。至于指示器就不用了,就巴掌大的地方,没必要,规范虽然说单独的防火分区要设,但规范是死的,人是活的,用脑袋想想就知道可以不用设的。如果真有人设了,大家看到那种图纸的时候可以想想。。。这个人是不是有点象机器人。(根本没这个必要嘛)
回复
45楼
综合楼电梯前室应设喷淋,纯住宅一般不用设,而水流指示器是按防火分区设的,不用在前室单另设。
回复
46楼
个人觉得:
不要设置.但是目前我所在的项目就设置了,个人觉得很浪费.
情况是这样的.
两栋32层的楼(5-28为住宅)
一栋四套电梯(其中两套是消防电梯).
每两套电梯相对组成一个电梯前室.
每个电梯前室都设置两个喷头.
都有单独的水流指示器(DN50水流指示器,DN50信号蝶阀)
电梯前室本来就有消火栓和灭火器了
还设置两个喷头,不多余吗?
更浪费的是为了两个喷头要设置单独的水流指示器和信号蝶阀.
32层的楼,5-32都是这种情况.
一栋就108个喷头,但是也用了56个DN50的水流指示器和56个信号蝶阀.
两栋呢?
呵呵
建议设计院的此类同志从经济的角度考虑考虑.............
回复
47楼
我是这样理解的;1电梯前室一般设喷淋头,水流指示器只是给中控室一个火警信号,有水在流动
回复
48楼
个人认为,如为住宅楼的话,应设置烟感、消火栓;如为综合楼,除了上述的外,还应增设喷头。
回复
49楼
好像没有定论啊,我认为消防电梯前室应该做喷淋的
回复
50楼
看规范,一般小于100的住宅没必要设
回复
51楼
电梯前室可不设喷淋
但一般都设喷淋,但没必要设单独的水流指示器.
回复