电梯前室是否属于那个防火分区?自动喷淋应按什么危险等级设计?是否应单设水流指示器?

电梯前室是否属于那个防火分区?
自动喷淋应按什么危险等级设计?
是否应单设水流指示器?
免费打赏
linyinong
2002年12月19日 08:43:36
2楼
建筑将他划入哪个分区他就属于哪个分区.
危险等级同防火分区.
不需单独设置.
回复
sq996
2003年01月20日 09:30:41
3楼
不知搂主说的是消防电梯前室还是普通的电梯前室,若为消防电梯前室,我感觉可以不加喷淋,因为消防电梯前室是建筑物内安全级别较高的部位,且没有什么可燃物。如果消防局硬性规定,则必须按单独的防火分区设置喷淋系统。若为普梯前室,可按防火分区设置。
回复
水87
2003年01月20日 22:49:34
4楼
就是加两个喷头的事,有条件就加吧。一般消防局也没那么死性,不会让您单设分区的。
回复
旁听者
2003年01月29日 08:35:49
5楼
一般电梯没有前室慨念.2002wjs你对消防规范理解角度不对.
回复
2002wjs
2003年02月07日 19:56:55
6楼
对不起,电梯前室是指消防电梯前室
回复
zhangzhi1973
2003年02月07日 21:16:29
7楼

建筑将它划入哪个分区它就属于哪个分区.
危险等级同防火分区.
不需单独设置.
我同意linyinong的见解。



回复
sq996
2003年02月12日 10:39:17
8楼
我不同意linyinong的见解,因为若为消防电梯前室,根据其安全等级的要求,并设乙级防火门,肯定是单独的防火分区。单独的防火分区就要设单独的自喷系统。
回复
nian兄
2003年02月13日 17:21:49
9楼
单独的防火分区一定要设水流指示器吗?我觉得只有超过防火分区面积的才设
回复
alaxyin
2003年02月13日 18:36:02
10楼
俺是新手,请问单独的防火分区不设水流指示器,如何通知消防中心探知那里着火
回复
tufei-jh
2003年02月13日 21:57:59
11楼
消防电梯前室是单独的防火分区。
按新喷规每个防火分区均应设单独的水流指示器。
但消防电梯前室没见过有人装单独的水流指示器,消防队也从来没提过。
回复