二层轻隔墙下无梁,轻隔墙荷载自重怎么输入
haohaibo
haohaibo Lv.2
2006年04月08日 15:26:26
只看楼主

二层轻隔墙下无梁,轻隔墙荷载自重怎么输入,是按等效均布荷载输,还是直接再板上加集中荷载

二层轻隔墙下无梁,轻隔墙荷载自重怎么输入,是按等效均布荷载输,还是直接再板上加集中荷载
haohaibo
2006年04月08日 15:28:14
2楼
二层轻隔墙下无梁,轻隔墙荷载自重怎么输入,是按等效均布活荷载输,还是直接在板上加集中线荷载
回复
dbing
2006年04月08日 17:39:14
3楼
等效为均布荷载嘛,荷载规范上有相应的等效方法。
回复
fjwlk83
2006年04月09日 11:35:47
4楼
对固定隔墙的自重应按恒载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重的1/3作为楼面活荷载的附加值计入,附加值不小于1.0KN/m2
回复
martty325
2006年04月09日 12:57:36
5楼
荷载规范附录B
61页
等效布置就可以了
回复
zkp22
2006年04月10日 16:49:40
6楼
轻隔墙不用输进去,按构造考虑就行了。可在板下皮加钢筋,也可以设暗梁。