请问水泵损坏时,电机还有可能继续运转吗?..
lxqhj
lxqhj Lv.2
2002年12月17日 23:33:35
只看楼主

由于需要了解这方面的知识,所以在这里请教各位了!水泵损坏时,电机不知是否还能正常运转?即使运转,此时属于空载吗?

由于需要了解这方面的知识,所以在这里请教各位了!水泵损坏时,电机不知是否还能正常运转?即使运转,此时属于空载吗?
免费打赏
ldsun
2002年12月18日 00:01:00
2楼
看你水泵怎么坏了,叶轮掉了,卡住了什么的,一般所谓水泵坏都是电机坏了,水泵铁疙瘩一般不会一下坏了。
叶轮掉了就电机空转,卡住了就电机过载烧掉。不过通常设计上有故障报警,防止更大的损失。
回复
lxqhj
2002年12月18日 00:14:39
3楼
我发现现在的一些水泵控制装转置在判断设备故障时,都是采用接触器的辅助触点来判断,这样做是很不合理的,所以我们采用对电机进行电流采样的方式,看电机有否正常的工作电流来判断设备故障。所以我要了解水泵坏了,电机是否还正常运转。如果有必要我会采用管网的压力来判断设备故障,当管网具备了一定的最低压力时,设备肯定能正常运行打水,如果管网压力低于一定值,那么无论电机或水泵等,这一套设备肯定有故障,不知这样做是否可行?只是这样做需要水专业设压力信号输出装置了,请各位水专家指教!
回复
bj2574
2002年12月18日 17:44:54
4楼
一般水泵坏了,电机电流都有变化,故检测电机的空载电流、工作电流、超载电流就可以了。
回复