1、定义层高感觉有些繁琐。能否也可以在层高数值处在位编辑,而不用每次都要选修改层-- 输入层高--点“修改层高”2.1、能否把“消火栓计算”真正融入到“消防计算”中? 现在,在“消防计算”--选干管后 弹出的对话框中,虽然有通过充实水柱来计算消火栓出水量和栓口压力的功能,但是用起来 不直观,总感觉在“计算结果”栏里缺少一个“计算”按钮。比如,我把充实水柱设为13m 此时在“计算结果”栏中并为计算出相应的值(还是保持在上次的值),而必须按一下
输入层高--点“修改层高”
2.1、能否把“消火栓计算”真正融入到“消防计算”中? 现在,在“消防计算”--选干管后
弹出的对话框中,虽然有通过充实水柱来计算消火栓出水量和栓口压力的功能,但是用起来
不直观,总感觉在“计算结果”栏里缺少一个“计算”按钮。比如,我把充实水柱设为13m
此时在“计算结果”栏中并为计算出相应的值(还是保持在上次的值),而必须按一下
“出word计算书”或其他按钮后,天正才能算出13m水柱下的流量和压力值。
2.2、充实水柱默认为10m、消火栓最小流量5L/S时,生成的计算书有误。 此时系统是按5L/S来
计算的,但是计算书中仍写充实水柱为10m,显然不正确,应该为11.42m.
2.3、建议取消“水枪最小流量”栏,把“充实水柱长度”栏下移到“计算结果”栏中,并具备
充实水柱和流量互算功能,就好像“消火栓”计算一样。这样我们就可以直接设定消火栓
流量,或充实水柱长度了。