疑问:层高减小了为什么配筋反而变大了
zhw1218
zhw1218 Lv.3
2011年03月22日 09:50:58
只看楼主

前一段时间做的一栋6层的综合楼,首层3.9m,PKPM建模输入的4.5m,上面5层都是3.6m。都已经出完施工图了,甲方又要求改层高,要求首层不动,上面5层全都改成3.2m,结果我吧高度改小,荷载也相应减小以后,首层的梁柱配筋反而都比以前大了很多,尤其是柱配筋,二层网上都比以前小,就是首层大了很多,请问这是为什么?

前一段时间做的一栋6层的综合楼,首层3.9m,PKPM建模输入的4.5m,上面5层都是3.6m。都已经出完施工图了,甲方又要求改层高,要求首层不动,上面5层全都改成3.2m,结果我吧高度改小,荷载也相应减小以后,首层的梁柱配筋反而都比以前大了很多,尤其是柱配筋,二层网上都比以前小,就是首层大了很多,请问这是为什么?
免费打赏
xizihupan2010
2011年03月22日 19:48:34
42楼
很赞同2楼,14楼的观点,和什么周期、剪切、弯曲变形无关,就和刚度比有关,14楼说得简洁明了。如果你毕业设计做的认真,这应该不是问题。
回复
sj6254520
2011年03月22日 19:52:08
43楼

这个说的有点复杂了,如果没错的话应该一层转变成薄弱层了
回复
死给得
2011年03月22日 20:46:56
44楼
简单一句话,刚度变大,地震力变大,配筋由地震作用控制,所以配筋变大了
回复
znhsy
2011年03月22日 21:04:49
45楼
学习了,谢谢哈
回复
sunlimingabc
2011年03月22日 21:12:26
46楼
经典必须学习
回复
wkq7221470
2011年03月22日 21:13:38
47楼
回复
fdb2002
2011年03月22日 21:27:00
48楼
底层相对变柔了
回复
nanstar1979
2011年03月22日 21:30:00
49楼
貌似很专业,扯一堆刚度比。。。
简单来说,你柱子选大了,层高降了,柱子截面也要减小!
回复
znhsy
2011年03月22日 21:36:55
50楼
收益匪浅,谢谢了哈
回复
xying0213
2011年03月22日 21:57:57
51楼
学习了下。。 这个以前还真没注意到呢。。。
回复

相关推荐