高层发电机房设水喷雾的问题..
gjy
gjy Lv.2
2002年12月17日 11:53:44
只看楼主

1。高规7.6.6说高层发电机房应设水喷雾系统,能否不设改设气体系统? 2. 酒店大堂高12米,是否在大堂的顶端即12.00高度处设喷头?好象设了也没什么用处啊? 3.喷淋管网是不是不能跨越防火分区,也就是说在不同的放火分区应有不同的水流指示器? 我是个初学者, 请大家帮忙答一答,谢谢

1。高规7.6.6说高层发电机房应设水喷雾系统,能否不设改设气体系统? 2. 酒店大堂高12米,是否在大堂的顶端即12.00高度处设喷头?好象设了也没什么用处啊?
3.喷淋管网是不是不能跨越防火分区,也就是说在不同的放火分区应有不同的水流指示器?
我是个初学者, 请大家帮忙答一答,谢谢
免费打赏
linyinong
2002年12月17日 14:03:52
2楼
1、水喷雾优于气体。
大堂可做雨淋。
2、可以跨越。
回复
gjy
2002年12月17日 14:09:28
3楼
做雨淋?!!!可我见的很多酒店就只做了普通喷淋啊,而且大堂上空有些做了有些又没做,我就很不明白,能否告诉我规范哪条有这规定吗?
回复
yyfly
2002年12月17日 14:42:25
4楼
我也是初学者,不过也做过两年消防了。我认为,发电机房最好用水喷雾的,不过也可用气体,我做过有工程在发电机房用气体系统。中庭也设置喷头的。而喷淋管最好是不跨越防火分区,一个防火分区一个水流指示器。
回复
ghpnf
2002年12月17日 15:26:13
5楼
1.按高规是需要做水喷雾,当地消防部门同意也可用气体.
2.12米高的大堂,如果无可燃物可以不做,要做也可以采用大水滴高挑战快速响应喷头,普通喷头不行.如果是仓库,剧院舞台等可以考虑做雨淋系统
3.不同的防火分区,应有不同的水流指示器.
回复
linyinong
2002年12月17日 18:40:24
6楼
GJY:《自喷》4.2.5条。
回复
dz-jie
2002年12月21日 17:14:21
7楼
ghpnf说得很不错!
回复