【请教】混凝土现浇顶板裂缝问题
sukaidong2008
2011年03月21日 19:30:53
来自于建筑施工
只看楼主

今天上楼发现昨天打的混凝土楼板有裂缝,用脚踩裂缝边上可以从缝隙里边挤出水来,这是什么情况?怎么解决?哪里有问题?

今天上楼发现昨天打的混凝土楼板有裂缝,用脚踩裂缝边上可以从缝隙里边挤出水来,这是什么情况?怎么解决?哪里有问题?
mingongyeyoupinwei
2011年03月21日 20:07:50
2楼
很多种可能性,最好附上照片,大多是因为混凝土的收缩开裂,也有可能是因为塌落度过大的原因。
回复
dabin58
2011年03月21日 20:11:11
3楼
浇注多久上去踩得啊,还能挤出水来啊,是不是还没初凝啊
回复
sukaidong2008
2011年03月21日 22:08:34
4楼
头天晚上6点,第二题早上7点上去的,夜间是3-9度,是现浇的,实验室的配比~!
回复
jiangshuli851018
2011年03月22日 20:06:09
5楼
有没有浇好后二次抹面呀
回复
cywt
2011年03月22日 22:31:11
6楼
原因:

塌落度过大,
没有进行二次振捣,
没有及时对混凝土进行覆盖,失水过快。
方法:
用环氧树脂灌缝。
回复
cd87654321
2011年03月23日 08:25:02
7楼
回复
lg9779
2011年03月23日 08:25:20
8楼
搅拌站粉煤灰和缓凝剂加的较多,造成表面失水形成一个硬壳,下部还未完全凝固,形成裂缝
回复
qingsong4929
2011年03月23日 08:31:39
9楼

赞同~~
回复
建筑人
2011年03月23日 11:01:57
10楼
搅拌站混凝土外加剂掺入比例失误,造成混凝土还没有初凝,现在的混凝土还不能受外力扰动,否则将破坏混凝土,形成裂缝,更严重的是混凝土就终止了凝固,真的变成了“豆腐渣”。
回复
xien2008
2011年03月23日 11:36:32
11楼
1.水灰比。2.施工工艺。3.环境温度。
回复