不做任何处理,你懂得,有没有实际用户用过!!!!请教!!
不做任何处理,你懂得,有没有实际用户用过!!!!请教!!
12楼
规范来说是不能用的,但VS1设计是有一定裕度的,采用质量较好的厂家一般不会出事
回复
13楼
海拔高度 耐压考核。没做任何处理,我们用到1500米,在非洲。没有问题的。
回复
14楼
看你用哪个厂家的啦,一般来说留的裕度没这么大的。
回复
15楼
按多年运行经验,用于1500m没问题,但是要到2000m就不敢保证了,即使真空泡满足要求,那绝缘套筒的爬电也是问题,所有必须改进后才能用到2000m以上
回复
16楼
楼上说的很对的,建议用相间距和上下极间距大的;普通的1500没问题,2000m肯定有问题!
回复
17楼
高海拔地区主要牵扯一个设备外绝缘的修正,设备的工频和雷电冲击耐受电压需要按照规范进行修正才可以满足要求。一般平原地区设备除非采用高一电压等级,比如20kV代替10kV,否则在高海拔地区无法使用。
回复
18楼
我们用到过1500米以上但没有用到过2000米,不过厂家说没问题
回复
19楼
耐压达到就能用的,但国产的一般没有那么大的余量,施耐德宝光的产品可以直接用在2000m
回复
20楼
明确告诉你不行
回复
21楼
当然可以用啊,但是楼主没讲清楚。
1. 6KV的肯定没问题啊,呵呵。
2.10KV再考虑安全距离大概138.
回复