vs1能不能用到海拔2000m
wangkunyang
2011年03月21日 11:21:17
只看楼主

不做任何处理,你懂得,有没有实际用户用过!!!!请教!!

不做任何处理,你懂得,有没有实际用户用过!!!!请教!!
免费打赏
ykmyy
2011年03月22日 11:56:10
2楼
可以使用,有的厂家有已做到4000米海拔,订货时须注明海拔高度。
回复
wangkunyang
2011年03月22日 16:01:23
3楼
我的意思是正常的用到1000m,能不能用到2000m。
回复
tanmeng_789
2011年03月22日 16:12:08
4楼
回复
wangkunyang
2011年03月22日 16:22:49
5楼
由实际经验的发表个意见!!!
回复
bluesea168
2011年03月25日 17:22:33
6楼
1000米及以下,主断口工频耐压48kV.
2000米时,在低海拔的等效试验主断口工频耐压55kV.
建议使用高海拔产品。
如果耐压富裕程度较大,也可以使用。
回复
bluesea168
2011年03月25日 17:23:40
7楼
本人从事真空灭弧室技术的,你懂的。
回复
cherry20110629
2011年03月26日 09:52:06
8楼
回复
wuhanbo801205
2011年03月26日 10:56:13
9楼
只要耐压能过关就没问题
回复
z1g2d3
2011年03月26日 13:46:46
10楼
不太懂这方面的知识,学习了
回复
lilac007
2011年03月29日 14:35:27
11楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开