新增一个2500KVA变压器引入新低压配电房从右边的电源进线柜往左数依次是三个电容补偿柜,以及ABCD四个出线柜.从本月中旬投入至今一直有嗡嗡的声音在响,在电流增大时尤其明显.感觉电柜有点震动.1 投入一周后,专门停电把母排上的螺丝都紧了一遍,没发现异常.2 尝试把电容补偿柜关了,声音还是存在.3 变压器房未发觉异响4 母排过桥的母排未发现异响.现在一头雾水,不明白究竟什么原因造成的.要如何解决?
从右边的电源进线柜往左数依次是三个电容补偿柜,以及ABCD四个出线柜.
从本月中旬投入至今一直有嗡嗡的声音在响,在电流增大时尤其明显.感觉电柜有点震动.
1 投入一周后,专门停电把母排上的螺丝都紧了一遍,没发现异常.
2 尝试把电容补偿柜关了,声音还是存在.
3 变压器房未发觉异响
4 母排过桥的母排未发现异响.
现在一头雾水,不明白究竟什么原因造成的.要如何解决?
在此请高人指点,哪些条件可能导致声音,分别如何应对?
谢谢您的指点.