新增一个2500KVA变压器引入新低压配电房从右边的电源进线柜往左数依次是三个电容补偿柜,以及ABCD四个出线柜.从本月中旬投入至今一直有嗡嗡的声音在响,在电流增大时尤其明显.感觉电柜有点震动.1 投入一周后,专门停电把母排上的螺丝都紧了一遍,没发现异常.2 尝试把电容补偿柜关了,声音还是存在.3 变压器房未发觉异响4 母排过桥的母排未发现异响.现在一头雾水,不明白究竟什么原因造成的.要如何解决?
新增一个2500KVA变压器引入新低压配电房
从右边的电源进线柜往左数依次是三个电容补偿柜,以及ABCD四个出线柜.
从本月中旬投入至今一直有嗡嗡的声音在响,在电流增大时尤其明显.感觉电柜有点震动.
1 投入一周后,专门停电把母排上的螺丝都紧了一遍,没发现异常.
2 尝试把电容补偿柜关了,声音还是存在.
3 变压器房未发觉异响
4 母排过桥的母排未发现异响.
现在一头雾水,不明白究竟什么原因造成的.要如何解决?
在此请高人指点,哪些条件可能导致声音,分别如何应对?
谢谢您的指点.
2楼
这种现象还没碰到过,希有高人指点
回复
3楼
你的母排绝缘支架是不是间隔很远啊
回复
4楼
试试增加母排绝缘支撑件的个数,减小母排绝缘支撑的距离。
回复
5楼
楼主的是什么柜子,?楼主看看是不是柜与柜之间的侧板引起的,因为大电流他可能也会振动,,,,或者停电时对能用手触摸的板都用力摆一下,有晃动的话就要处理一下,
回复
6楼
楼主是什么柜子,水平母排的根数及排列方式是怎样的?
回复
7楼
如果是380V的话,电流近3800A, 是电动力(呀电磁力)引起的, 我没猜错应该是两根矩型母线并起来做为一相用的. 380V母线绝缘距离本来就小, 而且电流还这么大(一般2000A以下). 母排间的电动力是非常大的. 一般用管型母线或槽形母比较好. 楼上提到了,固定单间距可能有点长了.还在母排的排列方式和安装方式(水平安装还是竖直) 影响也很大. 三相 宽边相对影响最大.
已经安装运行了,可以这样处理一下: 在各固定点之间加装1-2个间距控制绝缘子,主要用来控制三相间的振动, 相对于柜体的振动可能不是主要原因, 有条件也可以固定一下. 前面也有一贴是发生在高压母线上的,
http://bbs.co188.com/content/0_3252224_1.html
回复
8楼
支持楼上的,学习了
回复
9楼
个人认为:
1,母线夹具嵌件的宽度与母线宽度不匹配;导致震动
2、母线安装架与柜体间连接不紧密,震动
3、柜隔板安装不紧密,震动
回复
10楼
谢谢大家。母线是2*(100*10)*三相,在母线桥里是水平铺设的。支撑母线的母线框距离在800以内
回复
11楼
个人认为:
1,母线夹具嵌件的宽度与母线宽度不匹配;导致震动
2、母线安装架与柜体间连接不紧密,震动
3、柜隔板安装不紧密,震动
4、注意窝流的存在