电气与防雷分开接地的电阻是多少?4欧还是10欧?我找拉好久也没有找到!麻烦告诉我规范那里有?
电气与防雷分开接地的电阻是多少?4欧还是10欧?
我找拉好久也没有找到!麻烦告诉我规范那里有?
12楼
我也不想分开接地。但甲方说房子建在石头上。以前做的共用接地都达不到1欧姆!!
说打人工接地极都打不下去!硬要我改为分开接地!
没办法!!
回复
13楼
打不下去就别打,何必要费力追求那个1欧姆?1欧姆是针对哪个接地系统的要求啊?唯一可能的就是变电所的接地。要没有变电所,只是低压引入,何必要那个1欧姆。
回复
14楼
技术措施第115页不是要求共用接地装置要求小于1欧姆吗?
回复
15楼
黄用接地装置就是要小于1欧姆啦.
回复
16楼
楼主仔细想想这二个接地系统这么容易分得开吗?
回复
17楼
建筑物处的低压系统电源接地点、电气装置外露导电部分的保护接地(含与功能接地共用的保护接地)、总等电位联结的接地极等可与建筑物的雷电保护接地共用同一接地装置。接地装置的接地电阻,应符合其中最小值的要求。
看看这几个接地,哪个需要1欧姆?
回复
18楼
在技术措施上P115。
公用接地要求1欧姆!
回复