电气与防雷分开接地的电阻是多少?4欧还是10欧?我找拉好久也没有找到!麻烦告诉我规范那里有?
电气与防雷分开接地的电阻是多少?4欧还是10欧?
我找拉好久也没有找到!麻烦告诉我规范那里有?
2楼
10欧,在技术措施上有明确的规定,P115。
回复
3楼
楼主没说明具体情况,楼上最好不要贸然下结论说是10欧姆。
回复
4楼
楼主,最好交代清楚工程的情况。
结论可能有很多种,你可能判断不出哪个正确。
我同意梦飞的建议。
回复
5楼
接受楼上两位批评,这两天干活干得头都大了.看到是10还是4就说是10了,也没有多想.
回复
6楼
谢谢三楼的提醒。
是一个普通的三类防雷建筑物,因为基础下全是岩石,做共用接地小于1欧姆难于实现。
所以想电气与防雷分开接地。
回复
7楼
看拉这一页,建筑物为三类防雷建筑物的冲击电阻为30欧姆。
我对冲击电阻不是很明白什么意思?冲击电阻就是建筑物的防雷接地电阻吗?
还有电气的接地电阻是多少?请各位指点一下!!!
回复
8楼
建筑物的防雷接地电阻小于30欧姆,电气接地电阻高低压要求不同
回复
9楼
电气接地电阻低压要求多少呀?
回复
10楼
电气接地电阻低压要求多少呀?4欧姆
回复
11楼
你的建筑物要有变电所,那就是4欧姆,而且应该尽可能的降低。你的建筑物要是低压电源引入,那就没有硬性要求,满足防雷的冲击接地电阻要求、做好等电位、充分利用自然接地体。
另外,没必要分开设置,联合接地即可。
回复